展示柜该怎么扑管啊?去多少毛细管呢?

酒店用的展示柜,冷冻室漏F,现在我用8里的管扑了14米,它原来的管我算了下大概12米左右。[冷凝器是电风扇散热的]现在毛细管用多少米呢?
冷藏室已经扑过管的了,是用8里的12米左右毛细管用的是2米。制冷效果不好,毛细管出来的管,很多霜。后面没有结霜。这是之前的师傅扑的管[发现他用的毛细管比原来的细]这是什么原因造成的制冷效果不好呢?
冷冻毛细管1.8m,冷藏毛细管1.5m足够。“毛细管出来的管,很多霜”,说明又漏了!!!
原帖由 荣昌制冷 于 2009-5-18 14:34 发表
冷冻毛细管1.8m,冷藏毛细管1.5m足够。“毛细管出来的管,很多霜”,说明又漏了!!!
你好现在冷冻室我用的是2.5米毛细管,开机一个小时冷度到达2.5度,算不算正常呢?[F加到0.1MP]回气管没有怎么凉的感觉。
你这问题应该是:毛细管偏长,F加少了。
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
你自己试了就知道好坏。
原帖由 荣昌制冷 于 2009-5-19 08:51 发表
你自己试了就知道好坏。
你好冷藏室的毛细管现在是1.5米,可是会冰堵啊。。。。。。。。
原帖由 家帮 于 2009-5-19 13:03 发表

你好冷藏室的毛细管现在是1.5米,可是会冰堵啊。。。。。。。。
与毛细管无关,主要是系统中含水分超标。按冰堵故障处理。
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
再抽空,加氟到压缩机低压管有露珠为止。
修好了吗?别忘回个话!祝你成功。