返回列表 回复 发帖

[原创] 示波器观察220V经过整流桥波形为什么会炸?

以前有人问我用,示波器观察220V经过整流桥波形为什么会炸? 空开跳起,整流桥炸裂,电路板铜皮炸断,示波器没事;示波器量程可以达到500V,自动显示的数字示波器,直接看220V交流电没问题 。
没用过这个东西。还不知道有这种事情。
后来问一个朋友说是要用隔离变压器,具体什么原因他不太清楚。
本人比较笨不明白其中道理
向各位请教,谢谢
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
http://www.qqled.com
专业生产LED系列灯饰,163的朋友有空请看看
必须用隔离变压器啊!!!  伙计,你还真敢下血本.........
1

评分次数

  • 江钊:热心助人,论坛有您更精彩!

因示波器外壳接地,如果不加隔离变压器,测量时,220V经示波器外壳与大地形成回路,造成很大的短路电流所致.
1

评分次数

  • 江钊:热心助人,论坛有您更精彩!

把220V整流器输出端接地,不炸才怪呢。
我没试过,也没见过.只有跟着你学习学习了.
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
示波器不接地,个人主意安全,就不会炸!!!
原帖由 wgh1027 于 2009-6-28 11:32 发表
把220V整流器输出端接地,不炸才怪呢。
确实是这么回事,所以要用隔离变压器
示波器我一般都放在桌面,没事
原帖由 大头松 于 2009-6-28 10:26 发表
因示波器外壳接地,如果不加隔离变压器,测量时,220V经示波器外壳与大地形成回路,造成很大的短路电流所致.
这个是对的。
学习了,谢谢大家。我是不会去实验的。。。。。。。
相信我们自己!
返回列表