格力空调不制冷 (已修复)

外机高压管没有感觉到冷度 倒是低压管有点点冷 压缩机运转正常 外机风扇开机就运转 细听管道感觉不到液体流动 此机使用3年第一次不制冷 机主说前天制冷正常 昨天开机就不制冷了  这类没有维修过的机子应该不会有管道脏堵的问题吧 打开阀门有氟里昂喷出 第一次修空调 望诸位指教……(

[ 本帖最后由 btnanren 于 2009-7-26 22:55 编辑 ]
测电流,测压力,分故障!
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

换压机启动电容!你拼什么说压机工作正常?
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

看压力和电流,漏氟肯能性大
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

原帖由 8479953 于 2009-7-26 16:47 发表
换压机启动电容!你拼什么说压机工作正常?
怎么说? 手摸压缩机有震动 温度还有蛮高 不是在工作?
如果电容坏 不启动的话应该是嗡嗡叫吧 不是很懂 请明示!
测一下压力吧。如停机和开机都是平衡压力。肯定压机或四通阀有问题,测压机电流是多少。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

电流开机30多安 感觉压缩机卡死 取下电容测量 失容 换30UF电容 工作正常 谢谢大家回复
1

评分次数

  • zt1141:欢迎结帖!

原帖由 btnanren 于 2009-7-26 22:33 发表
电流开机30多安 感觉压缩机卡死 取下电容测量 失容 换30UF电容 工作正常 谢谢大家回复
你有没有搞错呀?你不是说压机正常吗??怎么一会压机就卡死啦?这样描述故障、叫咱们怎么正常的来帮你分析呢??