为什么我的接近开关这么容易坏

我用的接近开关是24VNPN三线型,我是用一个接近开关控制一个MY4接触器,这个接近开关很容易就坏掉了,为什么呢?????
有电路图吗
翻地时(反电势)击穿,线圈上。加二极管吸收
1

评分次数

  • 朽木:热心助人,论坛有您更精彩!

加小型继电器把信号放大了吗?
功耗太小啦
大唐啊福
说的比较模糊 可以和我联系
本帖最后由 天涯浪子 于 2010-10-27 09:18 编辑

坏掉的是什么?

MY4接触器,是下面的东西吗?


不懂工作原理可以仔细看看电路图。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
1# 鹏飞2009 光电开关在控制领域,相对来说,通常只能用于较小电流开关信号控制,是不宜直接驱动电流过大的接触器的线圈的,否则就很容易损坏光电开关!建议在使用光电开关控制较大电流回路时,要加合适的中间继电器,来确保电路的安全合理的运作