返回列表 回复 发帖
谢谢!!!!!!!!!!!

回复 12# 的帖子

应该是正常的,空调开停机2-3分钟在正常范围,变频空调是调节压缩机的转数来调节排气量,从而达到节能的目的,如果压缩机频繁开停,压缩机在启动时电流很大,那样会增加能耗,同时也会缩短压缩机的寿命.关于你说的停机时内机显示还在低频运行显示,那是电脑处于待机状态,一旦温度上升,达到开机起控点,外机就开始工作,这种状态属于正常范围.
最好看一下有无相同变频空调的运行情况,作一比较,再淡正常与否,
原帖由 keke76818 于 2007-12-6 21:45 发表
最好看一下有无相同变频空调的运行情况,作一比较,再淡正常与否,
对 呆搞 我原来也搞空调(美的)的 就遇到过这样的用户 直接拉隔壁的机器跟他家的对比 呵呵
对!是个不错的办法!
你温度调高一点是不是正常呢.
先谢谢各位了。
       温度调高(或调低把门窗打开),温度永远达不到设定或接近设定,机器就不停了,而且会一直以较高频率(功率)运行。
       本机制冷正常,达到设定会一直低频运行,基本不停机。
       现在是制热。接近设定(差一度)或达到,就会频繁开停。偶尔能低频稳定运行一会儿(最低)(很少很少出现),但只要频率稍微一动(最低频率不足以维持,频率增加),就再不会稳定运行了,就开始了频繁开停。比定频还频繁。
       难道“海信的变频”就是向售后说的“所谓的软启动”。
       难道“海信的变频”就是靠“频繁开停”来稳定温度。
       难道所谓的“变频”就是向“海信”的售后说的那样,只要软启动就叫变频吗?
本论坛有海信的人或售后吗,来说说你们所说的“变频”。
欢迎变频高手及变频用户来讨论。
原帖由 韩智勇 于 2007-12-6 21:36 发表
应该是正常的,空调开停机2-3分钟在正常范围,变频空调是调节压缩机的转数来调节排气量,从而达到节能的目的,如果压缩机频繁开停,压缩机在启动时电流很大,那样会增加能耗,同时也会缩短压缩机的寿命.关于你说 ...
谢谢,变频机开停2--3分钟,而且一直这样下去,也正常?难道变频和定频一样靠开停来调温。
原帖由 zhb9721 于 2007-12-6 21:57 发表


对 呆搞 我原来也搞空调(美的)的 就遇到过这样的用户 直接拉隔壁的机器跟他家的对比 呵呵
谢谢。你说的“呆搞”的办法可行。但如果别的用户的机器和该机是同一批,都有缺陷(问题)不合格,是不是对比一下,就认为合格呢?而该批有问题机器通过相互对比,是不是也就算没问题了呢?
这种情况不正常,不行打电话倒厂家看看.厂家不理你到媒体暴光.
返回列表