学习了学习了
顶一下 :Sn: :Sn:
外机供液管的手感温度是机器的节流来决定的,外机节流的话(外机的供液管是冷的),内机节流的话(外机的供液管是热的),内外机同时节流的话(外机的供液管接近环境温度),要视具体的机型不同而不同的,判断制冷剂是不是正常要看回气管的温度能凝露但是不结霜,  变频机和多联机制冷剂的判断要在压缩机运行在全频的时候,看回气管的温度。               用压力表测试机器的回气(回气管)压力,在夏天环境温度35度以上,回气压力有5-7KG(也就是0.5-0.7mpa),30度左右回气压力4-5.2KG ,还要看外机的散热环境,内机的出风和回风是否气流畅通。以上判断要在压机工作15分钟后进行。  压力是随着温度的变化而变化的,温度越高,压力越高,