返回列表 回复 发帖

分体式空调因安装引起的常见故障

1、空调不启动:原因  
[1]、电源故障;处理方法:检查电源插座是否断线,或与插头接触不好,电压是否正常,排除即可。
[2]线路故障;处理方法:检查室内机组连接线是否接牢,室内外接线是否正确,接好并及时更正。

2、不制冷[热]或制冷[热]差:原因
[1]制冷剂不足或泄漏;处理:用压力表测压力,高、低压力均低则冷剂不足,检漏、补漏补冷剂即可[注:过滤器脏堵也会引起效果差]。
[2]管道弯扁,查出并排除。
[3]高、低阀门未全部打开。

3、运转声音异常:主要原因:机组放置不平、室内外机组机架不稳、连接管未固定产生共振。

4、室内机漏水:原因;排水管折弯或压扁、排水管走向不对、排水管接头部分不严或脱落、室内机按装不水平、室内机配管包扎不严、未考虑室外侧管道的除水整形,排除即可。

5漏电:
[1]接线错误,检查接线,并使接线端子线头不接触其他部位。
[2]接地故障:按规定要求,可靠接地即可。