看看是不是水位控制有问题,有个水泵在内机一、
天井机故障保护功能
1、
老款天井机故障指示
故障定义
| 运行灯(红)
| 定时灯(黄)
| 绿灯
| 系统高压保护
|
| 闪烁
| 压缩机启动时亮,停机时灭。
| 室内防冻结保护
| 闪烁
|
| 系统低压保护
|
| 闪烁
| 压缩机排气保护
|
|
| 低电压(过电流)保护 |
| 闪烁
| 制热化霜指示
| 闪烁
|
|
| 水满保护
| 闪烁
|
|
| 正常状态
| 开机时亮
| 定时或睡眠时亮
|
|
2、
新款天井机故障指示
(带能效标识,采用通讯模式的机型)
故障定义
| 运行灯(红)
| 定时灯(黄)
| 绿灯
| 系统高压保护
| 灭3秒闪烁1次
|
| 压缩机启动时亮,停机时灭。
| 室内防冻结保护
| 灭3秒闪烁2次
|
| 系统低压保护
| 灭3秒闪烁3次
|
| 压缩机排气保护
| 灭3秒闪烁4次
|
| 通讯故障
| 灭3秒闪烁6次
|
| 制热化霜指示
|
| 灭3秒闪烁1次
|
| 水满保护
|
| 灭3秒闪烁8次
|
| 正常状态
| 开机亮、关机灭
| 定时或睡眠时亮
|
| 3、
天井机水泵控制及水满保护:
①
制冷或除湿时,压缩机起动,水泵必须同时运行;
②
在关机、制冷、除湿停机或模式转换时,水泵延时5分钟断电;
③
无论在任何模式检测到水满时, 水泵必须起动;
④
开机状态或强制制冷制热时,当连续8秒检测到水满时,进入水满保护状态,运行灯闪烁,制冷时压缩机和外风机停,内风机延时1分钟后停;除湿时所有控制关断;制热时关掉除换向阀外其它负载, 内风机延时1分钟后停;
⑤
水满保护中,当检测到水满信号消除,若水泵已工作10分钟,则马上停止水泵;若水泵工作不满10分钟,则必须工作满10分钟后断电;
⑥
水满信号消除后,关机后再开机可退出保护状态。若水满保护2小时不能消除则停止水泵供电。
二、
其它特殊功能:
1、
压缩机保护:第一次上电,压缩机无3分钟延时;压缩机一旦起动,在6分钟内不随室温变化而停机;压缩机二次起动须延时3分钟。
2、
挂机过电流保护:当连续3秒钟检测到压缩机电流超过规定值13A时,则主机进入仅风机运行状态,若3分钟后故障已消除,整机恢复原运行状态。若在30分钟内连续3次检测到过流保护,则整机停,需遥控才能开机。
3、
挂机PG电机堵转保护:当连续15秒检测到PG电机无反馈信号时,整机停;3分钟延时后恢复原运行状态。若连续3次检测到电机堵转则整机停,不能自动恢复运行。
4、
拨动开关:挂机拨动开关在自动位置时,上电即按自动模式运行,若有遥控指令,按遥控指令运行。拨动开关拨到测试位置时,按制冷模式运行,若有遥控指令,按遥控指令运行;若检测到感温包开路或短路时,蜂鸣器按2HZ频率报警。
5、
辅电工作及停止条件:制热时,当压缩机起动后,内风机按高、中速运行,且连续8秒检测到T管<50℃,T内环≤T设-2℃时,辅电工作;当压缩机停,内风机微风或低速或T管≥54℃或内风机停或T内环≥28℃或开始化霜前10秒时,辅电停止工作。
6、
定时功能:在开机状态下设定时关机,在关机状态下设定时开机,每按一次定时键时间上升0.5小时。可在0.5至24小时循环设定。设好定时后若再使用遥控器,控制器将会重新开始计时。
7、
灯光控制:所有带背光和莹光显示的显示屏均可用遥控器上的“灯光”键来控制其开关。
8、
温度设定键:每按一次∧键或∨键,设定温度上升或下降1℃,AUTO模式下此键无效;同时按∧键和∨键后,可将显示板上所有按键屏蔽,再同时按此两键,解除屏蔽功能;
9、
智能化霜条件及过程:当检测到室内管温低于设定值时,系统进入除霜状态,此时压缩机继续运行,先停电加热,延迟1分钟后,换向阀、内、外风机停止运行,运行指示灯闪烁(部分柜机显示“H1”)。当检测到室内管温高于设定值时,除霜结束,压缩机保持运行状态,换向阀、外风机同时投入运行,运行指示灯停止闪烁,室内风机按防冷条件投入运行。上电第一次的除霜时间为9分钟,以后根据结霜情况调整除霜时间(最多9分钟,最少3分钟)。
第二部分
故障案例分析 一、
通电有反应不能开机或开机后立即显示E1:
故障分析:根据故障现象看应属高压保护后按键被屏蔽。检修方法分为:
1、
断电检测:用万用表测主板上的OVC插件线(黄线)与接线排N端是否直通:若不通,则检查:①空中对插件是否接触不良或插针退出;②内外机连接线中间是否断路;③高压压力开关是否开路或金属插件接触不良或松脱;④内外机电源连接线中的L和N接反(新装机),如是接反,应是OVC插件线(黄线)与接线排L直通;若黄线与接线排N端直通,则需检查强电板上高压保护电路上的电阻、二极管及光耦是否损坏,强电板和显示板之间的信号线插件是否接触不良,5P柜机的室外过流保护板是否损坏,否则更换强电板或显示板;
2、
通电检测:用万用表测OVC端与L端是否有220V交流,若有,更换强电板或显示板;若没有,检查顺序同“1”;
3、
短接检测;可先断开压缩机(拔掉主板上的COMP插件红色线),用一段导线直接短接主板上的N端与OVC端,若仍然显示E1,则更换强电板或显示板;若不再显E1,可确定故障在信号连接线和室外机上,按“1”的检查方法检修。严禁长期短接使用。
二、
在开机一段时间后显示E1:
故障分析:若在制冷模式时,产生的原因有:①系统制冷剂过多;②外机热交换器表面积尘太多或通风不畅;③外风机因故障停机;④系统有堵;⑤空中对插件接触不良;若在制热模式时,产生的原因有:①系统制冷剂过多;②内机过滤网脏堵;③内机热交换器表面脏堵;④内风机因故障停机;⑤系统有堵;
三、
天井机制热时,工作一段时间定时灯闪烁,内外机停:
故障分析:因为高压保护,低压保护,排气温度过高保护,低电压保护均会出现定时灯闪烁,检查时首先应区分开到底是属于哪一类保护,可重新开机观察。高、低压保护,在第一次出现时应是整机停。而高压保护要屏蔽按键,不能自动恢复;低压保护不屏蔽按键,能自动恢复。排气管高温保护和低电压保护在第一次保护时,均是按设定温度达到状态停机,内机应是低风速运行。3分钟后能自动恢复运行。排气管温包在25℃时阻值在50K左右。 |
|