9# 塔水老戴 三只表都有电流,缺相是不可能的!
10# ycmelt 没错,是保护了,但关键是什么原因引起?我对三菱确实不熟悉,但原理是大同小异,所谓多档风速只是多了一个温度检测去控制风机适时开停散热或化霜!
本帖最后由 飞声制冷 于 2010-2-27 13:04 编辑

5# ycmelt 如果系统有堵塞现象事必在压力表上看到!还有如果以前没发生过泄漏现象,堵塞的机会不大,更不必花功夫去换冷冻油!
9# 塔水老戴 电压也很重要,电压偏低也会保护!还有,有些机传感器是不能短路来用的,否则一样会停机保护!
学艺不精。
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
飞声制冷  谢谢你的评论  假如 我们能得到楼主提供更详细一点的数据 或许能更好的判断故障点。
其实并不需用什么实质数据!参考回气压力,监测电流电压(对比机上的参数),看外风机风量,转速,内外机结霜(或结露)情况就可以分析出故障部位!你最好重点再检查一下室内管温传感器,此件异常时在其它品牌机型的故障现象就同你所遇的一样!
此故障为典型的管温线性不良所致。
我以前做过三洋的售后服务,这种现像多是传感器有问题而且量都是好的只有更换掉
9# 塔水老戴 这个问题也是很常见的 ... 遇到过  .. 不过 这样 停机时间应该不会是一样的 ....