压机烧毁,没处理好系统,当然就容易反复坏了!
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
这种空调的换热器最爱坏.
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
这种空调是套管的容易内漏水,引起压缩机坏,还有就是缺相引起压缩机烧毁
三人行必有我师
三菱的压机,富士的接触器,都是不错的呀,看来系统和电源问题最大。
中央空调压缩机和家用空调压缩机性质差不多,压缩机经常坏应其它方面引起.
回4楼:换这个压缩机肯定要4位数以上哦,以前别人报价1.2W.现在我报价7K,为了拿到这工程第一次就少赚点.有时坏压缩机连交流接触都坏.
ylc188 发表于 2010-4-30 09:05
市场就是这样被破坏了!
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
仔细看第一张图就有问题 ,底压保护没了
13071836910       057163186587
这台算是小中央,曾经修过,记得是修过那台是2个机头的。前边有人说换热器容易坏,的确,还有接触器。也经常坏。用水做介质的小中央,使用几年后,故障会不断。
你们所说的换热器是不是散热那个炮筒?现在有一个压缩机是有一组线圈烧开路了,还一个就是刚开机时很响,工作30分钟左右就跳了。