   一.空调器制冷系统结构与工作原理
1.空调器简介:(窗式空调器,壁挂式分体式空调器,柜式分体式空调器。)
(空调器实物)空调器是空气调节器的简称,它的主要功能有:制冷、制热、除湿,另外也可以在一定程度上净化空气,和调节空气流速。家用空调器在夏季可以把室内温度调节到摄氏20度到摄氏27度,湿度大约为50%60%,在冬季可以把室内温度调节到摄氏摄氏16度—22度,湿度大约为40%50%,这是人体感觉比较舒服的湿度和温度。(显示已经安装好壁挂式空调图像)。
(过滤器实物)空气中的悬浮物在制冷制热的过程中,会吸附在空气过滤网和清新过滤器上,起到除尘和净化空气的作用。
(导风叶转动的图像)一般来说,人们处在低速流动的空气中,比在静止的空气中感觉要凉爽一些,空调器可以在高、中、低速三挡选择吹出空气的风速。
(空调器实物)家用空调器是一种舒适性中、小型房间空调器,一般都是具有制冷制热功能的热泵型空调器,制冷量在7500W以下,也就是3匹以下,适合于50M2的房间,(字幕)1M2的房间大约需要116174W的制冷量。匹的单位是一种通俗但又不确切的表示法,它是以空调器输入功率的马力数表示制冷量,(字幕)一匹相当于2600W制冷量。我们主要介绍上述这种空调器的维修,其他空调器的维修与它大同小异。(字幕)由于制冷制热的原理有相关性,所以没有特别说明,我们提到的制冷过程也包括制热过程。
(窗机实物)家用空调器如果从结构上来进行分类主要有两类:一类是窗式空调器简称为窗机这是一台窗式空调器,它的特点是:体积小、重量轻、结构简单但是噪声大,在家用空调器中所占的比例越来越小,我们不作重点介绍。
(分体机实物)另一类是分体式空调器,简称为分体机,这是一台分体式空调器,它与窗式空调器的制冷原理完全相同,只是在结构上分成室内机组和室外机组,简称内机和外机,中间用制冷管道也就是配管和导线连接,噪声比较大的部分放在室外,克服了窗机噪声大的缺点。分体机的噪声一般低于40分贝~50分贝,比窗式机低10分贝左右,室内噪声小于40分贝时人的感觉比较安静。另外分体机的外机增加了冷凝器的面积和排风量,散热条件比窗式机好,故制冷效果也好。
(挂机实物)分体机主要有两种机型用于家庭,一种是壁挂式分体机,简称为挂机这就是挂机。目前还有一拖二、一拖三的挂机,也就是说一台室外机带两台或者三台室内机,室外机组有的安装一台压缩机,也有安装两台压缩机,但绝大多数是一拖一的挂机。
(柜机实物)另一种分体机是立柜式分体机简称为柜机,它的结构和挂机是一样的,只是内机外形做成立柜式,这种空调器制冷量大,送风覆盖面大,气流射程远,广泛用于面积比较大的空间,如会议室、客厅等。
   2.空调器的制冷(制热)原理
(柜机实物)这一节我们介绍空调器的制冷(制热)原理,我们知道,(字幕)液体由液态变为气体是会大量吸收热量,使周围的温度下降,简称为液体汽化吸热。空调器、电冰箱等制冷设备就是利用液体汽化吸热来制冷的,在这些制冷设备中采用氟利昂制冷剂汽化大量吸收热量,通俗的讲,空调器就是把室内的热量移到室外。
热量不可能自发的由低温物体向高温物体转移,例如夏天室内温度比室外高,要想把室内的热量移到室外,必须借助强制的方式,压缩机就是一种强制进行热量传递的部件。(压缩机实物)这就是压缩机。
  (字幕) 从物理学中我们知道,物质从液体到气体的变化不仅与温度有关,而且与压力有关,温度越高或者压力越低,液体就容易汽化,吸收热量;反之温度越低,压力越高,气体就容易液化成液体,散发热量,制冷过程实际上就是在温度和压力上做文章。(压缩机实物)压缩机的作用是将从蒸发器送来的已吸收了热量的低温、低压气体,经压缩以后变为高温、高压的气体,在冷凝器中散热,把热量移向室外,这时制冷剂已经变成高压、常温液体,然后经毛细管等节流部件,使制冷剂变为低压、低温的状态,在蒸发器中吸热以后便为低温低压的气体,回到压缩机中,反复循环制冷。
  (图P23)现在我们通过这张图讨论制冷工作过程。—这是压缩机的—这是蒸发器,—这是冷凝器,冷凝器和蒸发器统称为热交换器,—这是毛细管。压缩机,蒸发器、冷凝器、毛细管称为制冷系统的四大件,缺一不可。
   下面我们来介绍它的工作过程,一般把制冷过程分为四个阶段:
(字幕)1.绝热压缩阶段:这个阶段是由压缩机完成的,压缩机吸入由蒸发器送来的低温、低压气体制冷剂,压缩以后变成高温、高压的气体,这个过程即为短暂,被升温气体的热量几乎没有传到外部,所以此阶段称为绝热压缩。
(字幕)2.等温压缩阶段:这个阶段是在冷凝器内完成的,高温、高压制冷剂在冷凝器内冷却到完全液化,这段时间仅发生气态向液态的变化,而温度不变,所以这个阶段称为等温压缩。在这个阶段中完成将室内吸收的热量传送到室外的任务。
(字幕)3.绝热膨胀阶段:这个阶段是在毛细管内完成的。它的作用是节流和降低压力,由于这个阶段时间短,不能吸收外界的热量,所以称为绝热膨胀。
(字幕)4.等温膨胀阶段:这个阶段是在蒸发器内完成的,由于蒸发器的管径比毛细管大很多,制冷剂的压力突然变小,使其迅速蒸发,从室内吸收热量直到完全汽化,由于此阶段温度恒定,所以称为绝热膨胀。在这个阶段中完成吸收室内热量的任务
   下面我们再来看制冷剂的流动方向,制冷剂从压缩机的排气管流向外机的冷凝器,再通过过滤器、毛细管、单向阀、截止阀的液阀、配管中的液管,到内机的蒸发器,然后送到配管中的气管,通过截止阀中的气阀,再送到气液分离器,然后流向压缩机的回气管。
  我们再讨论制热原理。前面介绍制冷是将室内的热量移向室外,而制热是将室外的热量移向室内,这恰好是制冷的逆过程。的确,这就是热泵式空调器的制热原理,下面我们看制热时整个系统的5个特点:
(字幕)1.内机的热交换器由蒸发器变成了冷凝器,向室内进行散热。
2.室外的热交换器由冷凝器变成了蒸发器,从室外吸热。
3.要使热交换器功能发生变化,制冷剂的流向必须相反,控制制冷剂流向的部件是电磁四通阀
4.增加一个辅助毛细管增加节流阻力。
5.压缩机以及其它部件的工作情况与制冷时完全一样。
1.内机的热交换器由蒸发器变成了冷凝器,向室内进行散热,如果内机风扇不运转的情况下,压缩机运转几分钟,冷凝器表面的温度可达4050℃。
2.室外的热交换器由冷凝器变成了蒸发器,从室外吸热。
3.要使热交换器功能发生变化,制冷剂的流向必须相反,控制制冷剂流向的部件是电磁四通阀。(四通阀实物)—这是电磁四通阀。
4.增加一个辅助毛细管增加节流阻力,这是因为在制热状态下,要求蒸发器压力比制冷时低,以适应当外界温度为-5-5℃时,室外的热交换器仍能从外界吸收热量,得到比较低的蒸发压力,注意主毛细管和辅助毛细管规格是不一样的,所以不能互相代换。
5.压缩机以及其它部件的工作情况与制冷时完全一样。
下面我们来看制热时制冷剂的流向:制冷剂从压缩机的排气管出来经过四通阀到截止阀,注意这时截止阀流通液体变成液阀,再通过内机的冷凝器,再到配管,通过截止阀,经辅助毛细管、主毛细管、过滤器、外机的蒸发器、四通阀、气液分离器回到压缩机。
(水槽实物)下面我们介绍一下空调器的除湿原理。如果室内的湿度较大,温度比较高的潮湿空气会在蒸发器散热翅片上凝结成水珠,水珠落在这个水槽上,通过这边的小孔流向室外,如果水槽堵塞,或者是内机安装水平度不合格,将会产生室内滴水的故障。

制冷剂罐实物)我们再介绍制冷剂,这是装制冷剂制冷剂罐。制冷剂是制冷过程中传递热量的载体,被誉为制冷系统的血液。(字幕)制冷剂是一种卤素化合物,属氟利昂系列。空调器中的制冷剂与冰箱中的制冷剂是不同的,它是中温高压型,代号是R22,而冰箱中的制冷剂代号为R12,它是低温低压型。R22单位制冷量比R1260%-65%R22对水的溶解度大于R12,所以它的制冷管道必须更干燥。R22对有机材料,如密封橡胶等腐蚀性要比R12大,所以它容易泄露,在配件的选取和操作上都较R12严格。R22R12不能互相代用,如果用R12代替R22,空调器的制冷量将下降,如果用R22代替R12,将会使压缩机损坏,给空调器加制冷剂,是必须掌握的维修技术。后面讲解。
3.空调器制冷系统零部件介绍
1.压缩机
(实物)这是压缩机,压缩机被喻为制冷系统的心脏,它的作用是吸收从蒸发器送出的低压低温蒸汽,经压缩后变为高压高温的蒸汽,在制冷系统中形成压力差,使制冷剂强制循环流动,迫使温度转移,制冷时将室内的热量转移到室外,制热时将室外热量转移到室内。
(字幕)目前常用压缩机有3种:这就是往复式压缩机、旋转式压缩机,变频式压缩机,目前用得最多的是旋转式压缩机。
(往复式压缩机实物)这是往复式压缩机,它主要由气缸、活塞、曲轴、进气排气阀组成,通过活塞的运动完成压缩过程。
(空调器的实物)压缩机安装在室外机组,在这个位置,为了减少压缩机的振动和噪声,下面安装有弹簧支承装置。
(旋转式压缩机实物)这是旋转式压缩机,相对于往复式压缩机具有效率高、可靠性好、体积小、重量轻(它比往复式压缩机减轻重量35%),结构简单、零件少,(它比往复式压缩机减少约50%的零件),运转平稳,噪声小的优点,但是其维修难度大,例如,一旦机械部分损坏,很难修复,即使修复,也维持不久,它的更换过程与往复式压缩机相同。
(变频式压缩机的实物)这是新型的变频式压缩机,它用于目前新型的变频式空调器。变频式压缩机的特点是:其转速随供电电源的频率而变化,所以它的制冷量也随着供电电源的频率而变化,也就是说它是通过改变供电电源的频率来调节温度,而不是普通空调通过开关压缩机来调节温度。它由电气系统中电源变频器进行供电,电源变频器是一种能把频率为50赫兹的市电电源变换成12赫兹到150赫兹电源的关键性部件。
变频式空调器具有以下优点:空调功率可在大范围变化,制冷量从400W3800W变化,制热量是在300W6500W之间变化。制冷特别快,如降低摄氏10度仅需要一般空调的四分之一时间。它没有像普通空调器频繁开关机,另外,当室温达到设定值时,它以额定功率值的50%低速运转,所以比普通空调节电30%以上。而且寿命长,为普通压缩机的2倍。噪声小,室内机为30分贝。它的压缩机结构上也有特点,电机和机械部分都与普通压缩机不同,在安装上,与普通压缩机是相同的,只是电源线的截面积要大一些,以便通过大的电流。
压缩机是故障率比较高的部件一般出现的故障有以下几种:不打气,说明压缩机的压缩性能变差需要更换。卡缸,是指因为锈蚀、脏污、间隙过大、内部过热活塞无法运动,也需要进行更换。压缩机中的电动机损坏,需要进行更换,以上故障都会造成不制冷制热,或者制冷制热效果差。
都是些基础知识,还是不错的!
去初学入门版面,是好东东!
先收藏了  慢慢学
返回列表