Board logo

标题: 电流小原为空载引起 [打印本页]

作者: 324019891    时间: 2007-7-24 18:55     标题: 电流小原为空载引起

AUX空调故障一例:新装挂机无制冷效果,上面测量电流1.4A左右,却压缩机声音小,怀疑压缩机有问题,竟仔细检查发现为压缩机空转,重新加氟后试机正常。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0