Board logo

标题: 空调怪病帮忙看下 [打印本页]

作者: xinfei    时间: 2007-8-8 13:21     标题: 空调怪病帮忙看下

一台空调海儿的 KFR-35GW/Z7的空调开几出风口18 度压力5个多开始是制冷不好有一 个师傅加的 昂家的8个压我去看压力高我放了一后压力到5个风口到15。14下不去呀我有加了一点到13在加要多了呀特说温度下不去呀大家发表一下意见呀
作者: moxian    时间: 2007-8-8 23:51

现在你说的环境温度是多少啊 如果环境温度30度 的时候能达到13度 效果应该是很好的哦
作者: xinfei    时间: 2007-8-8 23:56     标题: 008

是吗/不过我们修的有的好的到8度9度。他的室温下不去呀大哥
:y:
作者: 荣昌制冷    时间: 2007-8-9 06:13

四通阀串气或是压缩机的气密性不严所致。
作者: xjhp9999    时间: 2007-8-9 16:37

还想冷叫他们去住冷库,国家都规定了室温只能调节到26至27,这样的人在世上都是浪费电能
作者: 周半仙    时间: 2007-8-9 17:09     标题: 回复 #1 xinfei 的帖子

空调的工作压力和环境温度有很大的关系。有的空调可以达到6个压。加雪种要看整机的电流,在就是大小管的温度。进出口温差在8到10度以上的。制冷系统工作正常
作者: keke76818    时间: 2007-8-10 22:46

上面各位师傅说的正确,影响制冷原因有以下几项:
  1.氟量
  2.压机效率
  3.室内环境温度
  4.  室外环境温度及散热效果
  5.室内空间大小
作者: 王春海    时间: 2007-8-11 16:03

同意楼上的!
作者: 桓记维修    时间: 2007-8-13 02:57

是吗/不过我们修的有的好的到8度9度。他的室温下不去呀?  哈风量小0度也没用!

在七月份修过多台海儿 KFR-35GW/Z7出现同一问题(制冷率低)加上我这里环境温度高达38度。
主要原因是主机小散热差加速压缩机磨损!
   本人将蒸发器由双网四通道改成双网两通道后效果不错(但有两台压缩机磨损严重要更换)
作者: 漂一半    时间: 2007-8-14 07:56

原帖由 keke76818 于 2007-8-10 22:46 发表
上面各位师傅说的正确,影响制冷原因有以下几项:
  1.氟量
  2.压机效率
  3.室内环境温度
  4.  室外环境温度及散热效果
  5.室内空间大小
各位大师,请在发表时把字写清楚好吗?真的猜不出来你说的是什么?
作者: wbc1975    时间: 2007-8-14 10:00

我也看不懂讲些什么
作者: jinqilinzhilen    时间: 2007-8-14 23:38     标题: 回复 #11 wbc1975 的帖子

看不懂?
这只能说明你接触空调时间不长
作者: adm007    时间: 2007-9-7 13:32

说的很清楚了
作者: 黄伟02    时间: 2007-9-7 18:25

1P挂机进风与出风温差是不是10度左右.
1,5挂机进风与出风温差是不是12度左右.
如果能达到这个效果就是正常的,不用修理.
作者: ljh12534    时间: 2007-9-14 21:31

我自己家的空调低风时出风口达4度室稳大概27-28想差20多啊 这样制冷快才省电,相差只有10几度不行肯定还存在问题,只是能用而已




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0