Board logo

标题: 【求助】誰有消除毛細管臟堵的好辦法? [打印本页]

作者: MarJianguo.TJ    时间: 2008-3-30 11:25     标题: 【求助】誰有消除毛細管臟堵的好辦法?

近日修一冰柜,568升的澳柯玛,已经脏堵了3次,加氟太多,损失严重!望各位老师们出出高招啊!帮帮兄弟啊!谢谢!
作者: 占华    时间: 2008-3-30 11:53

你遇到可能冰堵,毛细管脏堵很难通出,你的汽压表是不是工作一会儿就成了负压,段电过些时间
气压又上升,你只要放掉一半气,再加气即可排除故障.
作者: 宋兴强    时间: 2008-3-30 11:59

换毛细管和过屡器
作者: 舞飞    时间: 2008-3-30 13:19

将毛细管靠近过滤器的一头剪掉10--20公分,换新过滤器,将真空抽干净(在抽真空的时候用气焊烤毛细管及过滤器是其水分蒸发)加冷媒试一下。
作者: 韩智勇    时间: 2008-3-30 13:37

应该是冰堵,换掉过滤器,用200瓦的灯泡烤30分钟蒸发器,然后抽一个小时的空,问题应该能解决的.
作者: cjppp94    时间: 2008-3-30 23:12

你换的过滤器有没有问题,我见过有些过滤器里不带干燥剂,那可不好用,首先得保证系通的干燥性。焊好过滤器后,用氮气把系通吹干净,边加温边抽真空,这样才能保证不带水份。
作者: MarJianguo.TJ    时间: 2008-3-31 00:15

谢谢各位回帖! 不像冰堵,换了新的过滤器后,抽空4小时,加氟运行数天后才堵的,
如是冰堵能工作好几天?本地没有氮气啊!没法吹毛细管,换毛细管吧,弄破内壁吕皮,
用户不同意啊,

[ 本帖最后由 MarJianguo.TJ 于 2008-3-31 00:19 编辑 ]
作者: fxzl102    时间: 2008-3-31 00:38

肯定是堵!将机头的冷冻油换掉,用雪种分别将高低压管冲净(无脏油喷出为止)!包你OK!
作者: qiouzhi    时间: 2008-3-31 09:26

[quote]原帖由 MarJianguo.TJ 于 2008-3-31 00:15 发表
谢谢各位回帖! 不像冰堵,换了新的过滤器后,抽空4小时,加氟运行数天后才堵的,
如是冰堵能工作好几天?本地没有氮气啊!没法吹毛细管,换毛细管吧,弄破内壁吕皮,
用户不同意啊, [/quote既然是“加氟运行数天后才堵的”,一般是冰堵或过滤器脏堵,前者的可能比较大,建议更换质量好的过滤器,重新抽空加氟一试。
作者: jinqilinzhilen    时间: 2008-3-31 14:43

将毛细管靠近过滤器的一头剪掉10--20公分,没有氮气可以用压缩空气代用,从压机上把回气管焊下,接上压力表阀,加压吹(压力不可大于10kg),吹通后接好毛细管,换新过滤器,将真空抽干净(可采用多次抽真空的方法;抽真空的时候在箱体内放入一60w灯泡烘烤,用气焊烤过滤器使其水分蒸发),再加氟问题一般就可以得到解决
作者: fxzl102    时间: 2008-3-31 16:06     标题: 回复 10# 的帖子

敢问老农:剪短后不影响制冷效果吗?
作者: jinqilinzhilen    时间: 2008-4-1 15:53

剪短后还要接上相同长度的毛细管啊,这一点我认为不用再说的啦,有制冷理论方面知识的应该都知道啊!
作者: fxzl102    时间: 2008-4-2 01:38

我绝对不会将它剪了又驳那么麻烦,何必争那几寸之长呢?
作者: a5340521    时间: 2008-4-2 01:46

是冰堵