Board logo

标题: 山特UPS [打印本页]

作者: 常乐电器    时间: 2008-4-1 10:23     标题: 山特UPS

山特UPSTG500开机半小时后就自动关机,有什么办法让它长期工作.
作者: 陈聪    时间: 2008-4-1 10:35

在逆变状态下吗?
作者: 小中山    时间: 2008-4-1 11:19

电池正常吧!负载过重吗?
作者: 常乐电器    时间: 2008-4-1 11:33

在逆变状态工作30分钟左右就自动关机,再开机又重复这样,电池100AH的,这好像是CPU程序的原因,不知有什么办法取消这一定时功能
作者: 常乐电器    时间: 2008-4-1 11:34

负载在100W以内
作者: hxm1956    时间: 2008-4-5 20:00

介绍详细吗,我们好帮你。
作者: hxm1956    时间: 2008-4-5 20:09

介绍详细吗,我们好帮你。
作者: 常乐电器    时间: 2008-4-7 16:50

谢谢大家,找山特维修部说是因为软件的原因,没办法的,




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0