标题:
空调致冷差或不致冷的维修
[打印本页]
作者:
郭建湘
时间:
2008-4-15 20:46
标题:
空调致冷差或不致冷的维修
空调机组室外机的冷凝器与室内机的过滤器都比较干净的前提下,我们来判断制冷效果差和没有效果。 (一)、先看空调机制冷剂是否充足,如果没有充足制冷剂就应补给,先用钮形电流表量空调本身要求的电流量,使其充填制冷剂不致于过量, (二)、看空调室外与室内机组之间的连接铜管是否有被压扁或折弯等堵塞现象,然后再看分配器上的毛细管是否有被堵塞的痕迹,如果机组连接铜管和毛细管没有被堵,那么我们就应该分析,电磁式冷媒控制阀是否被堵或卡住,或没有完全工作,我们先用原子表测试高压,低压有什么样的现象,如果高压很高,而低压很低,或负压,那么说明电磁式冷媒控制阀没有完全打开或被完全卡住,首先了解电磁式冷媒控制阀的作用。 电磁式冷媒控制阀是用步进式电动机,根据运转件来控制冷媒流速,最适合的冷媒量是由快思逻辑来控制决定的,并且通过冷媒回路的电磁式冷媒控制供给的。以三洋和雅列顿力例,[JAp一50列] 在制冷时电磁式冷媒控制阀开到最小是20步、最大是480步、制热最小是20步、最大是480步。 我们先来检查电磁式冷媒控制阀的线圈电阻是否跟它的技术参数一致。如果一致说明线圈是好的,接下来应看电脑板是否给线罔输出电压值,如果输出的电压值和技术参数一样,说明电脑板是给出了指命,而电磁式冷媒控制阀还没有运作,那么电磁式冷媒控制阀的机械部份被卡住或被脏物堵住,那么就必须更换电磁式冷媒控制阀,以便达到制冷效果。
作者:
阳光阳光阳光
时间:
2008-4-16 09:36
学习了,多谢分享
作者:
赵子龙
时间:
2008-4-18 19:19
谢谢
作者:
li8004
时间:
2008-4-19 11:17
学习
作者:
陈守柱
时间:
2008-4-24 10:29
学习了
作者:
林子铭
时间:
2008-4-24 12:50
谢谢,,学习中
作者:
热心朋友
时间:
2008-4-24 13:34
谢谢
作者:
紫华家电维修
时间:
2008-4-24 14:38
正要学习修空调呢
作者:
付磊磊
时间:
2008-4-24 20:07
谢谢勒
作者:
吴晓刚
时间:
2008-4-26 18:33
谢谢、、、、、、、、、、
作者:
qq184768087
时间:
2008-4-28 20:01
正要学习维修空调,对楼主所说的还是有好多不明白的专业术语....
有待学习....我先把你的都复制下来,等了解空调后做参考...
还是谢谢楼主愿意把自己的经验与我们分享..
作者:
余伟峰
时间:
2008-4-28 21:45
冷媒控制阀没有完全打开或被完全卡住,首先了解电磁式冷媒控制阀的作用。 电磁式冷媒控制阀是用步进式电动机,根据运转件来控制冷媒流速,最适合的冷媒量是由快思逻辑来控制决定的,并且通过冷媒回路的电磁式冷媒控制供给的。以三洋和雅列顿力例,[JAp一50列] 在制冷时电磁式冷媒
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0