Board logo

标题: 易发生误判的空调“氟过多” [打印本页]

作者: 紫光电器    时间: 2008-6-1 22:40     标题: 易发生误判的空调“氟过多”

宾馆商用空调机,属于二十四小时不间断工作的机型。
老板打电话告诉我:空调效果不好,要我过去加氟。因是老客户,拿上工具就直接过去了。
现场查看效果确实太差,基本上没有什么冷气。查看外机,回气管端结上了厚厚一层冰,很常见的“氟过多”嘛,拆下加氟口螺帽,直接用一起子顶住顶针排气,待冰层消融后,回室内一看,没半点冷气。这可怪了,再次查看外机,散热器吹出来的风是冷风,用手触摸外壳也没什么震动,看来压缩机没有运行。拆开顶壳,里面热得不行,用两桶自来水冷却后,再开机,压缩机已运行,接上压力表,表压基本为0,加氟至正常压力,空调效果已恢复正常。
可压缩机在没有运行的情况下,回气管为什么会结冰呢?答案只有一个,就是回气管端有泄露点,压缩机在缺氟的情下长时间运行,超温碟形保护器跳开,温度稍低后又启动,如此反复循环。用泡沫检查,证实为加氟口泄露,适当处理后,放心收工。

回想维修过程,若是在一开始就用压力表检测的话,也易发生误判。若是先就感觉一下出风口温度的话就不至于走这些弯路了。
写下这篇文章,以省后来者。

[ 本帖最后由 紫光电器 于 2008-6-1 23:00 编辑 ]
作者: 广富家维    时间: 2008-6-1 23:18

感谢分享!
作者: fxzl102    时间: 2008-6-2 02:25

不符合原理!纯属灌水!
作者: binzi999    时间: 2008-6-2 02:50

没有氟了。回气管还会结冰吗???????????????
作者: 紫光电器    时间: 2008-6-2 08:18

前提是氟在未漏完的情况下发生的,本人也说了,回气管在结冰的情况下手动排氟,你若不信可自己把回气管顶针松动一点在泄露的情况下做模拟试验,结果也会如此。
作者: xiedaiping2808    时间: 2008-6-2 08:19

如果氟过多,应该是大小管都接霜
作者: 紫光电器    时间: 2008-6-2 08:28

本人检修的时候几台外机都放在一块,又是在一大水槽内,环境非常嘈杂,若是一台机器在外面也不至于一开始未发现压缩机不转。
作者: 日升电器维修部    时间: 2008-6-2 11:56

好!又多一点经验!
作者: pnwhs    时间: 2008-6-2 12:07

如果氟过多或内机出风小只会大管结霜,你这个现象还真是没有碰到过。
作者: 小王家电维修站    时间: 2008-6-2 19:14

学习了,谢谢-----------------------------楼主上门修理速度太快,从用户报修到上门检查室外机,机内的氟都没漏完,
作者: 小元件    时间: 2008-6-2 20:37

有点不太对,你是修好了但是说错了。
不是氟过多?也不是压机不工作?回气端口漏是查对了。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0