Board logo

标题: 用F22给R600冰箱打压可以吗? [打印本页]

作者: zxfjd    时间: 2008-6-19 16:24     标题: 用F22给R600冰箱打压可以吗?

我想用F22给R600冰箱试压检漏可以吗?因为没有氮气,用空气又怕冰堵所以想到了F22,我想试试,有用过的吗?告诉我,谢谢了。。
作者: csbcsbcsb    时间: 2008-6-19 21:59

当然可以啦,不过不能试压降来判断漏,只能试焊好的接头完了直接抽空。
作者: qiouzhi    时间: 2008-6-19 22:59

不可以!因为F的膨胀系数过大(1:400),用它保压一般的漏是看不出来的。
作者: 三彩    时间: 2008-6-19 23:06

有那么必要吗?用R22给R600冰箱试压检漏纯属浪费。
作者: 韩智勇    时间: 2008-6-20 18:37

把压缩机的进口或出口加一个可拆卸的的过滤器就可以打压了.[attach]55277[/attach]
作者: 周佐德    时间: 2008-6-20 18:53

用製冷剂作打压实验是不行的,因为制冷剂对环境温度很敏感,温度的微小变化都会引起压力的变化.
作者: chuqang    时间: 2008-6-24 13:55

浪费浪费浪费
作者: xiejunhong    时间: 2008-6-24 14:18

既浪费,又不准确,R22的压力受环境温度影响大。
作者: liang1237    时间: 2008-6-24 18:30

可以、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 168zgsz    时间: 2008-6-29 23:36

三,五,六楼说的很对,支持一下。。。。。。。。。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0