作者: 我的智慧    时间: 2008-7-1 12:48     标题: 雪种跑哪去了?

有些冰箱或冰柜没有雪种了,但是接表两天它不漏,而且再加雪种又好。不知道雪种跑到哪里去了?高手们,请赐教?
作者: 史广海    时间: 2008-7-1 12:55     标题: 有问题的回复

你怎么打的压          没漏点它会不冷     
作者: 我的智慧    时间: 2008-7-1 12:59     标题: 回复 2# 的帖子

就是用空调压缩机在维修口处打压
作者: 鹤谐    时间: 2008-7-1 13:53

压力正常,管道不漏,就不会出现这样的问题呀!
作者: 李兴领    时间: 2008-7-1 13:58

我也遇到过几例楼主说的现象,
作者: 13791043796    时间: 2008-7-1 19:06

维修口没焊好
作者: 韩智勇    时间: 2008-7-1 20:10

能用多长时间?不会太长吧?
作者: whsh8888    时间: 2008-7-2 00:35

只不过有轻微的漏.2.5的表保1.0个压不易看出. 有些要保1.3个压才能看出. 我呈今试过.
作者: 我的智慧    时间: 2008-7-2 08:57     标题: 回复 7# 的帖子

当年可以用,到冬天不用后,第二年就不好了
作者: 暴-风-雨    时间: 2008-7-3 20:49

我也遇到过这种现象!????????????
作者: MS轻风    时间: 2008-7-5 22:23

对于这种情况,最好是使用氮气保压把压力直接打到2.0M或者2.5M。微漏的话压力保低了是看不出效果的。
作者: YGKX    时间: 2008-7-14 22:19

分开打重点放在低压   多保几天4~5天
作者: 樊军平    时间: 2008-7-19 21:19

那是微漏,短时间打压测漏的话有可能发现不了有没漏,建议用抽真空捡漏法效果可能会好点儿