有些冰箱或冰柜没有雪种了,但是接表两天它不漏,而且再加雪种又好。不知道雪种跑到哪里去了?高手们,请赐教?
作者:
史广海
时间:
2008-7-1 12:55
标题:
有问题的回复
你怎么打的压 没漏点它会不冷
作者:
我的智慧
时间:
2008-7-1 12:59
标题:
回复 2# 的帖子
就是用空调压缩机在维修口处打压
作者:
鹤谐
时间:
2008-7-1 13:53
压力正常,管道不漏,就不会出现这样的问题呀!
作者:
李兴领
时间:
2008-7-1 13:58
我也遇到过几例楼主说的现象,
作者:
13791043796
时间:
2008-7-1 19:06
维修口没焊好
作者:
韩智勇
时间:
2008-7-1 20:10
能用多长时间?不会太长吧?
作者:
whsh8888
时间:
2008-7-2 00:35
只不过有轻微的漏.2.5的表保1.0个压不易看出. 有些要保1.3个压才能看出. 我呈今试过.
作者:
我的智慧
时间:
2008-7-2 08:57
标题:
回复 7# 的帖子
当年可以用,到冬天不用后,第二年就不好了
作者:
暴-风-雨
时间:
2008-7-3 20:49
我也遇到过这种现象!????????????
作者:
MS轻风
时间:
2008-7-5 22:23
对于这种情况,最好是使用氮气保压把压力直接打到2.0M或者2.5M。微漏的话压力保低了是看不出效果的。
作者:
YGKX
时间:
2008-7-14 22:19
分开打重点放在低压 多保几天4~5天
作者:
樊军平
时间:
2008-7-19 21:19
那是微漏,短时间打压测漏的话有可能发现不了有没漏,建议用抽真空捡漏法效果可能会好点儿