标题:
低压管结霜是什么原因??(已处理)
[打印本页]
作者:
409498563
时间:
2008-7-4 21:38
标题:
低压管结霜是什么原因??(已处理)
低压管结霜是什么原因??电流是1A,压缩机标是0.84A,低压压力只有0.2左右
[
本帖最后由 杨峰 于 2008-7-5 10:19 编辑
]
作者:
远宏
时间:
2008-7-4 21:44
应该是制冷剂加多了一点,放掉少许吧。
作者:
cyljdwxb
时间:
2008-7-4 22:13
是啊,加多了可能制冷反而差呀。
作者:
志勇维修
时间:
2008-7-4 22:24
低压管结霜,氟加多了,管路里全都是液态制冷剂,没有蒸发空间了,只给压机制冷了。
作者:
梁山好汉
时间:
2008-7-4 22:31
制冷剂加多了,低压力应当是0。05
作者:
409498563
时间:
2008-7-4 22:33
谢谢!是制冷剂加多了!!!
作者:
速捷售后
时间:
2008-7-5 10:07
加的是什么制冷剂哟...
作者:
速捷售后
时间:
2008-7-5 10:10
这样一般都是制冷剂多啦...
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0