标题:
空调加F的压力为多少??????
[打印本页]
作者:
hhhu12345
时间:
2008-8-18 22:44
标题:
空调加F的压力为多少??????
交流
交流
作者:
金虹家电维修
时间:
2008-8-18 22:49
一般是4-6个压
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2008-8-18 23:06
在空调系统一切正常的前提下,F22制冷剂在空调运行时的工作压力(低压回气压力)根据环境温度不同而有一定差异,一般是在环境温度上加0.15的系数。
例如:环境温度35摄氏度,则回气压力为:0.35+0.15=0.5Mp=5kg表压
作者:
骑虎闯天下
时间:
2008-8-18 23:44
对极了。0.4-0.6
作者:
bianyunong
时间:
2008-8-19 15:29
学习了,谢谢。
作者:
672566558
时间:
2008-8-19 20:12
正常是5个压力,视环境压力会有一定浮动
作者:
hhhu12345
时间:
2008-8-19 21:34
谢了
作者:
潍坊爱浪
时间:
2008-8-19 21:56
加氟时,一个是根据环境温度,还有一个就是加氟用电流表看标注电流。用压力表看压力,大约夏天加到4.5MP就可以了。
作者:
凌海大明
时间:
2008-8-19 22:39
应该是4.5个就够了.太高容易保护
作者:
陈守柱
时间:
2008-8-20 09:18
冬天加F就要用钳形表了,看它的运转电流加的比较准,夏天就是4-5个压
作者:
志勇维修
时间:
2008-8-20 22:50
室外温度+室内温度乘0.1.
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0