Board logo

标题: 三洋2匹空调开机跳闸的处理 [打印本页]

作者: 闪电8888    时间: 2008-8-21 12:10     标题: 三洋2匹空调开机跳闸的处理

开机跳闸:测开机电流瞬间由8.5至20A跳闸,打开室外机把压缩机甩掉开机正常,测量压缩机绕组电阻为1.7欧,判断为压缩机烧.空调在2楼安装,给用户讲换压缩机带拆和装300元,可用户嫌贵(压缩机用户自己买的680元),大家说贵吗?我说少1分也不修.
作者: fxzl102    时间: 2008-8-21 12:55

绕组1.7是正常的,只要不是对外壳!压机可能没坏!
作者: 假黑马    时间: 2008-8-21 13:58

兄弟,你赚大了,就是电容坏了吧!
作者: 烂泥    时间: 2008-8-21 18:28

开机电流瞬间由8.5至20A跳闸,打开室外机把压缩机甩掉开机正常,测量压缩机绕组电阻为1.7欧,判断为压缩机烧.

这个直接就是武断!
作者: 伟程    时间: 2008-8-21 19:59

300元不多,也不排除不值钱的修理工搞。
作者: 闪电8888    时间: 2008-8-22 09:07

电容查过了没事,绕组1.7欧正常吗?咳!用户200元找别人修了,我判断压缩机烧了,不知道是否正确?
作者: 假黑马    时间: 2008-8-22 15:44

2匹空调我换压缩机 700  还是翻新的,200也换啊!   
  我这边买360  加上F20     加上2.5小时的共100,  旧的卖100  ,  赚320, 还要包一年。
作者: 闪电8888    时间: 2008-8-24 18:24

楼上师傅说绕组阻值1.7欧正常我感觉不正确,正常应该是17欧左右呀!
作者: 324019891    时间: 2008-8-24 19:49

阻值是对的,不代表压缩机是好的,我遇见过一台,冷的时候是好的,温度一高就不行了,换了一个就好




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0