Board logo

标题: 一个不得不说的问题 [打印本页]

作者: sz2850    时间: 2008-9-7 14:42     标题: 一个不得不说的问题

经常在论坛看到这样一个问题,象空调低压是0.4个压,冰箱是0.1个压,我不知道那是怎么整出来的,但我们经常用来加雪种的压力表都是看最外圈的标数,(个人看法),老师傅是知道你们说的含意,但有些新手就被搞晕了,论坛上说的是0.4个压,但加上去却是4个多压,所以我个人觉得是不是说的通通俗点,毕竟市场上卖的加雪种的低压表一般我们都是看外圈加雪种的。应该考虑下新人的接受能力,还有我做美的空调售后维修的,告诉下各新手朋友,以后、给美的3到5匹空调加雪种是要注意,在冷机和热机加雪种要留神。热机状态下要比冷机高1.5到2个压左右。还有美的机子外机散热是要求很好的。时常遇到,开机半小时压机保护时,或制冷差(视环境温度而定),用涤尘把外机洗干净会收到意想不到的效果,在罗嗦下,象格力大部分机器的毛细管都是在内机的,修的时候要注意,一般象三匹以上都是高压管热的低压回气管冰凉,要是低压不冰凉压缩机很容易热保护,,(美的的回气管就不用冰凉,有点水珠就可以了)。《纯熟个人理解希望有错的地方同行指正》
作者: tzc    时间: 2008-9-7 14:58

向你学习了
作者: 舞飞    时间: 2008-9-7 14:58

加冷媒说的是MPa一般的压力表看的是内圈的刻度(大多是黑色字体),不管是啥时候新手要去按照正确的基础知识适应大家的说法(如0.4或0.1MPa)而不能说让大家用一个不是太正确的叫法或称呼去适应新手,
作者: 大雄    时间: 2008-9-9 03:45

谢谢楼主的提醒,让广大新入行的菜鸟们学习了
作者: 三毛维修    时间: 2008-9-10 10:00

我修这些东西没怎么看表,因为我的表都不太准了,主要是靠感观,听压机的声音和摸高、低压管的温度来决定量的多少,一般和看表得出的结果差不多,刚毕业的时候什么都讲标准,什么都按规定,很机械,做了一阵就有了自己的经验了,也就知道了,其实,也没必要那么精确,又不是造卫星。
     所以我要告诉现在的新人们,你们的机会好呀!可以直接跳过那个机械的阶段,因为有这个论谈上的这些老师父们多年的经验作后盾呀。我们那时候没这种机会呀!!!!其实,多年的经验往往是一两句话而已,作为新人要珍惜呀!!!
作者: 修烂电视的    时间: 2008-9-10 10:35

向你学习了
作者: 户信    时间: 2008-9-11 16:51

讲得很到位,很专业,向你学习了
作者: 空调维修师    时间: 2008-9-11 20:35

我觉得还要看看电流。在这里还要问一下修美的的师傅一些美的的通病和解决方法?
作者: sunchangjun    时间: 2008-9-12 10:33

充氟不能光注重表上的压力 也要注重外机环境温度 内机温度  风机风速 运转时间 还有冷凝器是否有灰尘 蒸发器是否干净  这样才能决定压力
作者: lkjhgfdsa011011    时间: 2008-9-12 15:00

向你学习了
作者: 明波电子工作室    时间: 2008-9-13 07:36

学习了学习了
作者: 何号    时间: 2008-9-13 07:46

顶一下 :Sn: :Sn:
作者: nbhaier    时间: 2008-9-13 13:50

外机供液管的手感温度是机器的节流来决定的,外机节流的话(外机的供液管是冷的),内机节流的话(外机的供液管是热的),内外机同时节流的话(外机的供液管接近环境温度),要视具体的机型不同而不同的,判断制冷剂是不是正常要看回气管的温度能凝露但是不结霜,  变频机和多联机制冷剂的判断要在压缩机运行在全频的时候,看回气管的温度。               用压力表测试机器的回气(回气管)压力,在夏天环境温度35度以上,回气压力有5-7KG(也就是0.5-0.7mpa),30度左右回气压力4-5.2KG ,还要看外机的散热环境,内机的出风和回风是否气流畅通。以上判断要在压机工作15分钟后进行。  压力是随着温度的变化而变化的,温度越高,压力越高,




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0