标题:
UPS电脑电源待载能力差
[打印本页]
作者:
sgh1960
时间:
2008-9-15 13:57
标题:
UPS电脑电源待载能力差
我个人电脑UPS电源原来有两块12V电瓶,后来长时间不用也没有维护,电瓶干枯,现在我们这里停了几次电,我又把它搬了出来,现在用汽车12V电瓶来代替,电子台灯(老式电感台灯不行好像是继电器喀喇响,灯一闪一闪的启动不起来),电脑电源空载、VCD等用电小的都能行,(首先说明电瓶是完全好的,)可一旦把市电停后,电脑用电瓶供电时,电源就报警长鸣,输出就停止,请高手给以指导。面板上标的是:SANTEK ELECTRONICO.LTD 好像是山特电源吧。谢谢大家!
作者:
书包
时间:
2008-9-15 14:08
原先是用两块12V的电池,那你现在也是用两块吗?这种小的UPS就是带负载差,功率是500VA的吧。
作者:
好丽友
时间:
2008-9-15 14:48
那电瓶的电压是否就是UPS的工作电压?电源报警长鸣,说明供电电压不足。
作者:
sgh1960
时间:
2008-9-15 19:06
非常谢谢,此电源是12V供电,原来是两块12VA小电瓶并联供电的,现在用的是12V71min.RC 325CCA的汽车电瓶,待载时用数字表量电瓶电压不降是12.5V左右不变,我用150W的烙铁都能用,给显示器和打印机供电不行,难道真是电瓶功率下降了吗?等淘换个新电瓶试试。
作者:
九哥218
时间:
2008-9-18 10:44
150W的烙铁都能用?????????
你测量下输出电压有220V吗?
作者:
sgh1960
时间:
2008-9-18 19:52
有啊,225V左右,无下降,今天换了块好电瓶正常了,说明是电瓶是有点老化了,谢谢大家的指导。
作者:
叶绿
时间:
2008-9-18 20:16
本人也曾经使用过此型号的UPS,电池长期浮充后失效,把死马当活马E,处理方法:采用一个控制变压器(高压端有220V,380V接头,低压有6V,12V,18,24V,36V),使用12V接头,用全桥整流,
不加滤波电容!
电压有13-14V直流,但过程要注意电池不能过热(温手不用怕),连续充电约7天7晚后,即可投入使用,已恢复电池活性,连续使用一年3个月后完成失效。连续修改了4个电池(两台UPS电源的电池)。特别注意的是:每天离线测量电源的电压,如果有一个充不上电的即已失效,不可再充。
作者:
五月雪峰
时间:
2008-9-24 08:07
标题:
探讨
你说它坏了,???
VCD 150W烙铁都能用呀。
大家不要看它电压正常就行了,还要看它功率,虽然输出了220V,但它能供出10KW的功率吗?/
还有也不要说带载能力差,它有无功率呀,标称1KW的只能带0.6KW.
应该说UPS是好的,
大家说呢?
作者:
laoying8021
时间:
2008-10-6 18:38
本人也有一台山特UPS500WA电源,它的输出为什么只有150V。只有微风吊扇能用。其它什么都不能用,不知是什么原因?
作者:
五月雪峰
时间:
2008-10-12 10:00
标题:
大家注意了
这种UPS电源的输出和220V 并联
长期给UPS充电,会造成过充而损坏电池。
所以要定期放电。必如三个月一次。
另外,如果电池报警,先是长鸣,后来越来越急促,
最后就是停电了。
这说明电池电量越来越少了。这是正常的。
一开始就报警,说明电池存电少了。它的活性物质不行了。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0