标题:
美的柜机空调生怪病。
[打印本页]
作者:
志勇维修
时间:
2008-12-12 21:03
标题:
美的柜机空调生怪病。
第一次检修是不制热,缺氟,因连机螺丝松,补氟后制热正常。两天后用户来电说空调不制热了,显示E3.去检查,发现压缩机工作后就显E3,保护停机。检查各传感器正常,当时不知显E3是什么代码,无意中断开外机管温即显E3,怀疑此管温异常。更换10K传感器,压机能工作3分钟又显E3,后换5k的能连续工作了。但又出现新故障,关机后压缩机一直工作,由于内风机已停,压机过载发热保护,再开机要等压机冷了,才能运行。有时一关一开,再关,压机又能停。只要控制停了,再开,压机立即起动,而外风机不转。阀和压机同时供电,断电。怀疑控制程序有问题或线路错误。对比另一正常机线路又不错,一时不知所措。后分析,好象阀控制和现在压机控制模式相同,即开机制热,阀不延时,先通电,关机后阀延时断电。决定对换两控制线,试机,符合制热模式,工作正常。
作者:
baoyuehui
时间:
2008-12-12 21:10
标题:
回复 1# 的帖子
那还不是线路接错了?
作者:
志明家电
时间:
2008-12-13 17:14
开机阀就会通电是不延时的,压缩机是延时的。
作者:
sz2850
时间:
2008-12-16 19:42
氟加多了,还有那温感应该是7到8K。
作者:
张树生
时间:
2008-12-16 21:41
3#楼主应该说的没错呀!
作者:
SSZZLL
时间:
2008-12-16 21:51
线接错了。
作者:
志勇维修
时间:
2008-12-17 21:50
对比了另一台同型号正常机,不是线路错误。也未移过机。如是线路接错就不足为奇了。
作者:
志勇维修
时间:
2008-12-17 21:56
外机管温在另一机用的是10K的,而在这台用就显E3.用5k才正常。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0