Board logo

标题: 空调器制冷状态下制冷剂多少的感官判定 [打印本页]

作者: cxw7167    时间: 2008-12-28 23:02     标题: 空调器制冷状态下制冷剂多少的感官判定

    这是本人根据循环系统工作原理和多年维修经验总结出空调器在制冷状态下凭感官判断制冷剂多少的方法.得当与否还请同仁斧正.
       1)机器运行3分钟观察外机液阀及液管(以下简称高压)结露,10分钟后气阀及气管(以下简称低压)也结露,排水管有冷凝水排出.说明机器工作正常,制冷剂充足,不多也不少.
       2)机器运行3分钟以至于10分钟.高压及低压均无结露或结霜现象,说明系统内无制冷剂或压缩机损坏(有的机器可能不会运行这么长时间,因为高低压保护电路会动作).
       3)机器运行3分钟高压结露,10分钟后低压结霜,说明系统内制冷剂过多或管路有死弯.亦或是内风机转速不够或过滤网堵塞.
       4)机器运行3分钟高压结少许霜,随之开始融化结露,10分钟后低压也结露,排水管有冷凝水排出.说明机器轻微缺氟,可不予补充,但再稍严重可能会造成内机漏水.
       5)机器运行3分钟高压结霜,10分钟后低压也结霜.说明系统内制冷剂基本正常.原因是内风机停转或彻底没有风路循环(有的机器可能不会运行这么长时间,因为防冻结保护电路会动作).
作者: ning3322    时间: 2008-12-29 00:12

是 啊,不同的温度,表现出现象的时间不同。
作者: 天涯浪子    时间: 2008-12-29 00:26

经验只能借鉴,不能照搬。

不同的机型、不同的环境,不能依赖结露或结霜来判断故障,应该以实际测试的压力来分析判断故障。

楼主做修理不用仪表,仅仅凭现象或感觉就能判断故障是真正的高手,还请把高招都写出来让大家分享。
作者: 萧远峰    时间: 2008-12-29 01:45

温差...与楼上说的一样...看情况而定...




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0