Board logo

标题: 格力空调制热一两分钟就停机 [打印本页]

作者: 周佐德    时间: 2008-12-29 19:16     标题: 格力空调制热一两分钟就停机

一台格力空调KFR-120柜机热天制冷正常,冬天制热刚吹出热风就停机,红灯不停的闪烁,查内机的两个感温5K,10K正常,短路外机的两个压力保护开关也不行,查外机的感温10K,50K也正常,测三相工作电流也正常,现在不知是什么原因引起的保护关机,请求空调高手能指点一下,这台机子去年冬天就没有修好,可到夏天制冷又是好的,现在还是落到我来解决这个问题,万望帮忙,不胜感谢!!!!!
作者: zhxhlxs    时间: 2008-12-29 19:42     标题: 你好

换向阀出问题了
作者: 海军电器修理    时间: 2008-12-29 20:55

周大哥,管温一定要用代换法哦!你还是测一下压力,和电流哦
作者: 志勇维修    时间: 2008-12-29 21:01

先代换管温,不行再检查室内管温电路。制冷正常,说明压机和系统没问题。
作者: 周佐德    时间: 2008-12-30 07:48

原帖由 zhxhlxs 于 2008-12-29 19:42 发表
换向阀出问题了
能制冷也能制热,就是刚吹出热风就保护停机,会是换向阀的问题吗?能说具体一点吗?
作者: 周佐德    时间: 2008-12-30 07:52

原帖由 海军电器修理 于 2008-12-29 20:55 发表
周大哥,管温一定要用代换法哦!你还是测一下压力,和电流哦
我将室温和管温都拿出来用手握住,能看到阻值有明显变化,电流是正常的,就没有测压力了。
作者: 临城修理    时间: 2008-12-30 16:46

加过氟吧!会是多加了电流大保护吧?还是测电流哦!好像与我去年修的差不多毛病,我是不定时停机,热气不足,有时正常发热!氟也加了(还多加了300克),最后是请高手,放光氟重新加搞定!

[ 本帖最后由 临城修理 于 2008-12-30 16:54 编辑 ]
作者: 鸿达电器    时间: 2008-12-30 17:39

你现在用手捏住感温头,打制冷试一下是否正常,要是能正常工作,就肯定是管温不好,再打制热看氟表压力是多少,能达到17个压就行,要是高了就放掉一些一试,祝你早日修好
作者: 周佐德    时间: 2008-12-30 18:12

原帖由 啊红 于 2008-12-30 17:39 发表
你现在用手捏住感温头,打制冷试一下是否正常,要是能正常工作,就肯定是管温不好,再打制热看氟表压力是多少,能达到17个压就行,要是高了就放掉一些一试,祝你早日修好
谢谢朋友的帮助!我明天再去看看,修好了就来告诉大家,再次谢谢各位朋友们的点子。
作者: 火星使    时间: 2008-12-30 20:16

老兄,可能管温窒温搞反了?查查
作者: 城区工    时间: 2008-12-31 20:01

管温还是代换的靠的住,量不准确,换了可能会好,我也遇到过此问题。
作者: 宜宾电通制冷    时间: 2009-1-1 02:59

我认为是换向阀出问题了。你可以看换向阀进口和换向阀出口温差大不?如大就是换向阀
作者: 小雅子    时间: 2009-1-7 12:14

是不是电源有问题啊,冬天有了电加热.功率大了很多.
作者: baisuo    时间: 2009-1-7 19:02

换室内盘管传感器,你说的现象象是它坏。
作者: 临风    时间: 2009-1-18 22:12     标题: 回复 1# 的帖子

换向阀,室内管温,室外环境温度不能低于2度




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0