Board logo

标题: 志高空调热保护 [打印本页]

作者: 新星制冷    时间: 2009-4-6 16:22     标题: 志高空调热保护

我采用的是加大风机电容,再就是裁处隔板........................
作者: 韩智勇    时间: 2009-4-7 08:36

治标不治本,不可取!
作者: lxmlxm    时间: 2009-4-8 02:08

检修方法有三种:  1查看按装环境是不是正确,不正确另安装。  2  擦看电容是不是过小或冷媒加的过多。  3查看电压是不是准确。
作者: 兴祥冷气    时间: 2009-4-10 17:05

一般这种情况只能说明主机脏或风机电容容量减小。大家能不能提点高难度的东西?
作者: 超级水手    时间: 2009-4-12 20:29

是空调制热时内机高温保护还是压缩机高温保护?
如果是制热时高温保护,除检查内风机.风道.蒸发器内侧脏之外,还应检查内管温,电加热的温控器是否正常。因为这两种原因会导致电加热一直不停地工作,特别是环境温度高于十度时,引起热保护




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0