Board logo

标题: 找点思路:电热水器引发的跳闸问题 [打印本页]

作者: 卫客    时间: 2009-4-22 11:24     标题: 找点思路:电热水器引发的跳闸问题

大家知道,我的强电不强,弱电很弱,所以我的问题经常很弱很弱。
昨天一朋友问我,他的电热水器才用了一年多,最近老出现老出现一个怪现象——每工作十多分钟到半个小时,家里的空气开关就会跳闸。朋友说他怀疑是电热水器结垢问题,想请我帮忙处理一下。
处理一下没什么问题,反正我有的是时间和精力。可是我觉得他的思路似乎跑偏了,到底哪儿偏了呢,我又说不清楚,特向大家借点思路。

[attach]103297[/attach]

[attach]103298[/attach]

型号:D30-62-023H
额定电压/频率:220V~/50Hz
额定功率:1500W
额定压力:0.6MPa
温度调节范围:30~75℃
防水等级:IPX4
产品特点:
★机械控制
★独特8字形内胆设计;
★PS安全保护功能,等多重安全保护功能;
★不锈钢内胆,并设有独立排污口;
★整体环保聚氨酯发泡工艺。
★能效等级为3级。

[ 本帖最后由 卫客 于 2009-4-22 17:13 编辑 ]
作者: 好丽友    时间: 2009-4-22 12:31

有可能。可以看一下镁棒是否良好?再有控制电路有热击穿或者漏电的,引起漏电保护器动作或者过电流而使空气开关跳闸。这是本人的一点看法,仅供参考。
作者: 中山林科电子    时间: 2009-4-22 15:01

内部发热管容易漏电搭铁
作者: zt1141    时间: 2009-4-22 15:43

看看我能不能帮你解决!我搞了一年的电热水器售后服务,有很多东西现在已经忘得差不多了。
      您要先看看那电热水器是机械式(杆式温控+镁棒+电源指示灯+加热管+密封圈)的还是电子式的(煤油介质一级二级温控+电源板+控制板+加热管+镁棒+密封圈)?
      解决的思路如下:
      1、首先看热水器加热管部位漏不漏水?如果漏的话要看是何原因漏:a、加热管根部漏(没救) b、密封圈漏(更换同规格密封圈)c、内胆漏(没救)。采取措施后再下一步。
      2、拔下电热水器的电源插头,用万用表最大电阻档测量L N对地的绝缘电阻,越大越好,最好是用数字表测量,如果测出负数或小于200K那就加热管漏电,空开肯定会跳闸。(对于电子式的最好避开电源板、控制板直接测量加热管对外壳的绝缘电阻,如果绝缘是好的,那就是电源板上有个磁环套的漏电检测电路出问题了,这就要修电源板了。)
      3、然后要再检查电热水器的电源线、空开、或其它开关、插座、插头负荷够不够、有无松脱?有的非常明显,那个插头和插座都烧碳化了,最好在工作时用万用表直接测量加热管上面有无220V?如果没有可能那个地方压降大了,要朝家里的总电源盒方向一顺检查,一定会找出问题的。坏什么换什么,有的电源线负荷不够还要更换更粗的电源线。
      4、还有最后一种情况是客户家里的总空开是带漏电保护的,太灵敏了,有时遇到这个情况,加热管都是好的,就将LN对调使用!

      经过上述拉网式排查一定会找出问题的!祝您成功!
作者: jiwei    时间: 2009-4-22 19:04

同意4楼的观点。检查一下。
作者: 情缘风    时间: 2009-4-22 19:44

学了不少,
作者: 张树生    时间: 2009-4-22 20:22

装个太阳能热水器多好,      一次投资终身受益.
作者: zt1141    时间: 2009-4-22 20:39

看到图片了!万家乐的!普通机械式的,我没有搞过这个牌子的,但是原理都是一样的!它的加热管、温控、指示灯电源线应该都在左边,怎么拆怎么还原,拆那个密封圈就要特别小心了,生手容易将密封圈装歪或弄破导致漏水,但是您修得别淋了自己一身水啊!

[ 本帖最后由 zt1141 于 2009-4-22 20:48 编辑 ]
作者: 广东水米田    时间: 2009-4-22 20:55

我个人认为电热水器漏电可能性不大 因为每工作十多分钟到半个小时,家里的空气开关就会跳闸(漏电应马上跳闸,不用等上十多分钟到半个小时),所以空气开关功率小过流发热才是真正原因(有些空气开关不蒂漏电检测)
作者: xinyudamo    时间: 2009-4-23 09:53

每工作十多分钟到半个小时,家里的空气开关就会跳闸,说明这该用户的开关容量小了。朋友说他怀疑是电热水器结垢问题,结垢只能造成加热时间长,不会造成漏电。
作者: ckxluxin    时间: 2009-4-23 10:14

同意4楼的观点
作者: 卫客    时间: 2009-4-23 10:27

这种事儿,我一般从最简思路出发——也许我想不出复杂的原因之故吧。
将近10年的房子,同一个位置上已经用坏了一台电热水器了,而且这第二台又用了一年半了,但空气开关从没动过。因此,我的怀疑是——空气开关老化了,工作过程中会发热、积热,温度升高了,也就跳闸了。等到连闸也不跳了,空气开关也就彻底报废了。
是不是这个理儿,我不知道,但我有过这样的经验。我们四个办公室外面是个15安的空开,同时开上几台电脑,空开都会跳闸。站到跟前听,都能听见滋滋滋的打火声。换个新空开,什么问题也没了。您可能要问,15A的电流供不了几吧电脑,那是我忘了说,每个办公室都有一两个电水壶。那玩儿的功率也都在1200瓦左右,电热水器也不过1500瓦吗?
作者: 中意不    时间: 2009-4-24 00:02

怀疑漏电用兆欧表检测,怀疑过载用钳行电流表检测.不就很快有结果了吗.
作者: 刚刚入门    时间: 2009-4-24 12:23

原帖由 中意不 于 2009-4-24 00:02 发表
怀疑漏电用兆欧表检测,怀疑过载用钳行电流表检测.不就很快有结果了吗.
赞成楼上说法!
作者: 卫客    时间: 2009-4-24 15:42

原帖由 中意不 于 2009-4-24 00:02 发表
怀疑漏电用兆欧表检测,怀疑过载用钳行电流表检测.不就很快有结果了吗.
跑偏了!
现在这么说吧,1500瓦的电热水器,额定电流是6.8安装,装多大的空气自动开关(漏电断路器)最合理?
最好能有点理论根据。
作者: 马导    时间: 2009-4-24 17:11

使用一年多了,分析加热器的问题不大,应该是在这一年当中由于热水器工作电流大引起电源线路升温,表面氧化,电阻增大,让后又继续升温,加速老化。。。。。。恶性循环。最明显就是拆开墙壁插座或漏保空开,可以看到连接处有明显的变暗,变黑,甚至焦糊。一般断头重接就OK了。但是治标不治本。如果不是这个问题再去考虑热水器故障。维修有句话叫‘先易后难’切忌别走弯路,误工误时。一点意见 仅供参考
作者: 钟寿强    时间: 2009-4-24 17:44

原帖由 广东水米田 于 2009-4-22 20:55 发表
我个人认为电热水器漏电可能性不大 因为每工作十多分钟到半 个小时,家里的空气开关就会跳闸(漏电应马上跳闸,不用等上十多分钟到半个小时),所以空气开关功率小过流发热才是真正原因(有些空气开关不蒂漏电检测): ...
有道理 !!
作者: mengwanxiong    时间: 2009-4-25 21:56

空气开关换一个
作者: 董军超    时间: 2009-4-26 01:54     标题: 回复 12# 的帖子

十多年的老房子了,大家都在说是漏电保护器有问题,同时还得考虑一下热水器供电线路有可能老化,十年前农村大多是用铝芯线,城市要求不太严的楼房也是用铝线,而且线径也不是很标准,现在拿4平方的铝芯线,跟2.5平方的铜线比较铝线线径根本就不够,所以我怀疑使用户家线路老化后暗线管内线路热绝缘不好造成漏电。
作者: 湖湘人家    时间: 2009-4-26 06:21

用钳形表量一下电流不就行了吗,大家都怀疑有漏电但空开是否带漏电检测楼主并没说。有很多空开就是换了就好了。
作者: 卫客    时间: 2009-4-29 11:59

从用户报修的当时,我就想到了空开的问题。
发这个帖子,就是找思路,感谢大家给出了五花八门的点子。
也就在发完帖子的第二天吧,我帮用户换了个空开,昨天碰到用户,说是完全好了。
还有一个症状,换空开时,我们发现对应空开的温度明显高于其他空开的。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0