Board logo

标题: 我想做个冷库 [打印本页]

作者: liujinding    时间: 2009-4-27 10:37     标题: 我想做个冷库

我有一个楼梯间长3.5米宽1.6米,前面高3米,后面高1.5米,体积大约12个立方。我想做个冷库。不知道用多大的机组,有没有单相电的机组,用排管还是用风机好,请教各位同仁帮帮我。谢谢
作者: 姐姐别哭    时间: 2009-4-27 10:58

这个我不知道,期待高手来指点下
作者: 163维修    时间: 2009-4-27 18:36

要看你是要搞个底温还是中温啊
你说的容积一个2.3P的就可以了啊
作者: 163维修    时间: 2009-4-27 18:38

要年你说的是中温还是底温
2.3的就可以了有单相地啊
作者: 渝隆电器维修    时间: 2009-4-27 18:42

你用风冷就可以了,你要求是2-7度的话,你就用2P左右就可以了,你要求在-20度内你用2.5P就可以,用单相电的也可以
作者: 163维修    时间: 2009-4-27 18:44

美优乐2.3全封的压缩机
作者: dzdqzd    时间: 2009-4-27 19:02

用风机要好一点,降温快速,匀称,2.5匹单相机组够了,保温要做好,作超低温的话,机组要加大
作者: 磊利    时间: 2009-4-27 22:34

关键是保温一定要做好
作者: liujinding    时间: 2009-5-2 01:02

原帖由 163维修 于 2009-4-27 18:36 发表
要看你是要搞个底温还是中温啊
你说的容积一个2.3P的就可以了啊
谢谢你我想搞冷饮,得-18度。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0