标题:
大家来帮忙判断一下这台空调故障
[打印本页]
作者:
CHUANDAO
时间:
2009-5-11 08:32
标题:
大家来帮忙判断一下这台空调故障
格力50的柜机刚从别地方移过来的不制冷,我先是 抽真空加氟慢慢 发现细管始终不凉 而粗管凉,细管不但不凉慢慢的还有点热,排水管也出冷凝水,此时的电流是7.8,制冷运转半小时机器出现E2代码一会就好了,连接管我检查了没有匾的,我的判断是毛细管堵了,不知判断是否准确,请指教!
作者:
李军辉
时间:
2009-5-11 08:47
“发现细管始终不凉 而粗管凉,细管不但不凉慢慢的还有点热”这是正常的啊,因为格力柜机的毛细管在室内机,连接细管是冷凝的一部分。正常工作时细管就是热的。再加点氟就可以啦
作者:
3312320
时间:
2009-5-11 10:59
检查温度探头电阻是否变大。
作者:
温州空调维修
时间:
2009-5-11 11:17
支持2楼说的……
:Sn:
还有,毛细管不是一定非得是在外机的,放在内机也是一样,不过本人感觉,放在内机对制冷反而更有利。
还有楼主,你不是说有E2出现么,那我不是很懂,你可以查下资料,也可以查查管温传感器……之类的
作者:
王昌京
时间:
2009-5-11 12:23
标题:
回复 1# 的帖子
代码E2:室内机蒸发器防冻结,温度过低保护或管温温度传感器失灵,或电路板故障! 常规而言既然是移机,补氟F22是必需的,在测量低压平衡压和压机电流的情况进行.怀疑节流装置堵,你可观察毛细管表面温度结合停机回压的速度判定.此机应该是F22不足.祝你日修复!
作者:
lxmlxm
时间:
2009-5-11 13:02
根据你说的我分析加冷媒不够,补点冷媒试试
作者:
王昌京
时间:
2009-5-11 13:07
标题:
回复 6# 的帖子
是的!先加冷媒观察低压情况!
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-5-11 13:29
如果堵了“粗管凉,细管不但不凉慢慢的还有点热”???肯定是少氟!
作者:
fxzl102
时间:
2009-5-11 13:38
E2是因为雪种不够,蒸发器结霜所致
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0