请大家帮帮忙。一台冷库水冷机组冷凝器冻裂。整个系统漏满水。怎么处理啊。谢谢
作者:
韦信梨
时间:
2009-5-11 12:53
你冷库内是管道还是风机呢?
作者:
王昌京
时间:
2009-5-11 13:04
是水泵罢工造成的恶果吧?,请问你没装水流保护吗?压机只能进干燥箱处理,系统盘管用氮气吹扫!祝早日修复!
作者:
韦信梨
时间:
2009-5-11 13:07
如果是风机,那你先用氮气把系统里的大部分水分吹出,再换上个大型过滤器,换硅胶吸收,如果是管道的你在每排管的底部的弯头处锯断,使水流出,吹气,焊接,再吹气,再换个大过滤器,硅胶,试机。
作者:
亓永贵
时间:
2009-5-11 13:35
压缩机里也满了水了。怎么修啊
作者:
志明家电
时间:
2009-5-11 19:07
冷凝器内的水循环系统不容易修复,应该更换冷凝器。压缩机换油把水处理干凈,或拆盖大修。各管路、蒸发器分段用氮气吹污把水清理干净。
作者:
awp
时间:
2009-5-12 17:41
麻烦大了,慢慢搞吧,这种事,头疼
作者:
临城修理
时间:
2009-5-12 17:44
确实头痛!修好了,发帖告诉大家修理经过哦!
作者:
亓永贵
时间:
2009-5-15 16:23
我现在将压缩机割开。放在烘箱里烘干。又将冷凝器割开把冻坏的管道截断焊住。再将冷凝器放在烘箱里烘干。蒸发器还没处理。不知怎么样