标题:
牢固接地的技术措施与验证方法
家用电器中,功率略微大点的,大多都要求采用三线插板,也就是“牢固接地”的意思。这是一般的要求。
但牢固接地的技术措施是什么,具体在哪个国家标准中规定的?又如何验证?
我们经常看到地线,是否牢固接地,却没有可靠的验证方法。最为头痛的,我已经几次碰到
地线带电
!
地线是否可靠,有没有用万用表验证的方法?听说,有些品牌为安装工配备了验证地线牢固与否的设备——说是手机大小,往插板上一插就知道地线是否可靠——有这种宝贝吗?
[attach]106683[/attach]
[
本帖最后由 卫客 于 2009-5-11 22:42 编辑
]
作者:
bifl
时间:
2009-5-11 22:18
是呀,有好方法吗!
作者:
yhj
时间:
2009-5-11 22:50
插电开机,用万用表测机壳金属部分,对潮湿地面有指示,说明没安地线,甚至达到220V,说明漏电,
《没有潮湿地面,可以喷一点你宝贵的唾液到地上或墙上》
作者:
xiaogu
时间:
2009-5-12 06:23
是有一种东西,象单相三线插头一样大小,可以测试相零的对错。接地的对错和接地的良好性。但是接地的达标程度要用专用的欧姆表测试。(不是兆欧表,但是外观一样)
作者:
3504811
时间:
2009-5-12 11:54
近100%的用户家里都没有接地线,谈地就没有实际意义了。
作者:
yaodi
时间:
2009-5-12 13:44
是有一种东西,象单相三线插头一样大小,可以测试相零的对错。接地的对错和接地的良好性 电子市场里有,十几块钱一个
作者:
fxzl102
时间:
2009-5-12 14:08
那宝贝叫验线器!用来检验供电线路的火线(相线)零线的次序和接地装置是否符合要求!
作者:
杰兴
时间:
2009-5-12 20:33
用试电笔就可以,怎样用我想懂电的人都会,不用我讲了吧。
作者:
七彩凤凰
时间:
2009-5-19 01:10
学习了,原来还可以这样!