标题:
志高KFR-32W 挂机(晶彩系列)显示E5
志高挂机制冷25分钟左右后显示E5,保护停机。
未停机前低压:4.2公斤,室外机电流:5A不到(这两天气温不太高,5A应属正常);额定制冷电流:5.6A。制冷
良好,且室外机两根管接头处都结露水
。
查资料为室外机异常故障,室外风机转速正常,风机电容更换无效,起动电容更换也不行。
不知是何原因?请高手指教!谢谢!
作者:
xiaogu
时间:
2009-5-22 13:07
室外机故障报警不可避免时室外温度检测,压力检测。4.2公斤氟不大够。可是志高的好像灵敏度没有那么高。加氟试试。另外机器散热片有没有多少灰尘。
作者:
SSZZLL
时间:
2009-5-22 13:14
标题:
回复 2# 的帖子
室外机散热片很干净,加氟到0.5公斤还是一样。室外机无管温传感器。
作者:
ylc188
时间:
2009-5-22 23:37
这应该是室内机的过滤网脏了吧!要么就是室内机那两个温控的问题,拆开看看呀!
[
本帖最后由 ylc188 于 2009-5-22 23:53 编辑
]
作者:
ytfdxr
时间:
2009-5-23 12:19
室内机盘管温度传感器检测异常造成的
作者:
aw9898168
时间:
2009-5-23 12:22
原帖由
ytfdxr
于 2009-5-23 12:19 发表
室内机盘管温度传感器检测异常造成的
同感。
作者:
SSZZLL
时间:
2009-5-23 21:21
今天带了个5K的管温传感器换上,一切OK!
谢谢楼上所有朋友的帮助!!!!