制冷剂问题
THR01能用R12代替吗
作者:
智强家维
时间:
2009-5-31 21:20
没遇到,不晓得.......!!!
作者:
老由维修
时间:
2009-5-31 23:11
标题:
回楼主
新问题,还真没见过,明天给你解答!
作者:
王艳玲
时间:
2009-6-1 10:30
清华大学十年来在CFC和HCFC替代物方面开展了大量研究、开发和应用工作,取得了丰硕成果。1 CFC-12的替代物1.1 HFC-134a冰箱的研究从1991年开始,清华大学与北京雪花家用电器公司合作开展了HFC-134a冰箱的研究与开发。经过4种型号共计21台HFC-134a冰箱样机的研究,经国家检测部门检测表明,热工性能良好,其中8台Ⅲ型电冰箱采用HCFC-141b作发泡剂和HFC-134a 作制冷剂,与采用CFC-11作发泡剂和CFC-12作制冷剂的电冰箱相比,节能15%。1.2 直接充注式CFC-12中近期替代物 THR01从1992年起,清华大学研究开发了替代CFC-12的中近期制冷剂THR01。它是一种由HCFC-22与HFC-152a组成的二元亚共沸混合物,其特点是:ODP0.03,GWP900;无毒,不燃,材料相容性好;可沿用矿物油,无需改换压缩机及制冷系统,冰箱生产厂家基本无需增加改造投资,只需调节充注量和毛细管尺寸;可直接充注,充注量一般比CFC-12少20%左右,且节能510%。从1995年起已有几家冰箱厂批量生产了几十万台使用THR01作制冷剂的冰箱。1.3 直接充注式CFC-12和HFC-134a长期性替代物THR02清华大学与北京井上青华制冷技术公司联合开发了THR02制冷剂,它是一种亚共沸三元混合物,具有以下特点:ODP=0,GWP50,环境性能好;无毒,不燃,安全性能好;热工参数与CFC-12或HFC-134a相近,可直接充注,使用方便;COP高,节能,充注量可减少20%,热工性能好;可沿用矿物油,不必改动原CFC-12或HFC-134a的压缩机与制冷系统的主要部件,不必改造生产线,基本上无需投入转轨改造费用。压缩机量热计试验与寿命试验表明,COP、冷量和输入功率均与CFC-12相似。500小时的寿命试验前后,其冷量、COP变化在1% 以内,而且经分析油的性能未见异常。这表明采用矿物油的THR02压缩机具有稳定可*的性能。连续运转一年后的冰箱性能试验表明,工作稳定,性能未见异常,具有明显的节能效果。2 HCFC-22的替代物THR03近年来,为了开发HCFC-22的替代物,清华大学与井上青华制冷技术公司联合研制了一种长期性、直接充注式的替代物THR03,它具有以下几个特点:ODP=0,GWP800,GWP比HCFC-22和其他替代物均低,环境性能好;无毒,不燃,安全性能好;材料相容性好,与原HCFC-22制冷系统的材料相容;COP与HCFC-22相近,在几种替代物中最高;容积制冷量qv比HCFC-22略大,但又可不更换压缩机;除需更换润滑油外,无需更换压缩机及其他主要部件,基本上无需增加改造费用,可直接充注。按照国家标准GB 7725-87进行的THR03空调器热工性能试验表明,与HCFC-22比较,THR03的最佳充注量降低15%左右,最大冷量是HCFC最大冷量的1.07倍,而且THR03制冷剂充注量在480540g的范围内,其制冷量均大于HCFC-22的制冷量,最大能效比是HCFC-22的1.05倍。3 R502的过渡性替代物THR04清华大学与井上青华制冷技术公司联合开发了一种可直接充注式的过渡性替代物THR04,可用于中低温制冷系统。其特点为:ODP0.04,GWP1200,GWP不但比R502(4510)低,而且也低于国际上其他几种过渡性替代物(如R402A为2380,R402B为2080,R408A为3060等),环境性能好;无毒,不燃,安全性能好;充注量比R502及其他几种过渡性替代物均少,约比R502少30%左右;COP比R502及其他几种过渡性替代物均高,约为R502的1.07倍左右;可沿用原R502的润滑油,克服了其他几种替代物必须换油的缺点;可直接充注,无需更换压缩机及其他主要部件,基本上无需增加改造费用。
根据以上情况看来只要直接加注R12就可以,不用更改其他,只要注意加注量与毛细管的长度就可以了,
[此贴子已经被作者于2004-12-25 21:33:10编辑过]
此贴由"天客"发表在[西安家电维修网]
作者:
小雅子
时间:
2009-6-1 10:39
可以用12啊,我用过
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0