Board logo

标题: 空调加F问题 [打印本页]

作者: 宏业维修    时间: 2009-6-1 16:16     标题: 空调加F问题

空调加F(移机时放完),现在要重新加,是不是要重新抽真空,用自身的压机,怎样操作(注,本人是新手),加多少量合适,知道的回复一下,先谢谢了。
作者: 吉庆家电维修    时间: 2009-6-1 16:32     标题: 回复 1# 的帖子

要重新抽真空啊!最好重新抽真空用自身的压机也得那浪费F啊?加到4.5公斤压力够了并而铜管湿水就好了
作者: 桥东电器    时间: 2009-6-1 16:39

环境干燥就直接排空。气体换气体,运气好没问题
作者: 新视达    时间: 2009-6-1 18:27

先用压机自抽空,然后再加点R22进入排空气,这样浪费F少一些。
作者: 芯片级家维    时间: 2009-6-1 19:32

自排空方法:关掉低压阀,打开高压阀,启动压缩机几分钟,F坛子连好加F口,打开F坛子(冲气态),稍微打开低压阀,用气态F冲走空气,等高压阀出来的是气态F时延迟一分钟关掉高压阀。然后按正常程序加F,连管,试机。
作者: ylc188    时间: 2009-6-1 21:50

我是:关掉低压阀,打开高压阀,启动压缩机3-5分钟.用手轻压高压出口,如果没气出了就直接上管加F.




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0