标题:
海而空调两匹,加完伏后就不制冷了
[打印本页]
作者:
兴学
时间:
2009-6-26 22:30
标题:
海而空调两匹,加完伏后就不制冷了
今天给别人修了一台,海而的柜机,检查,发现压机,风机都转,压力为负压,重新抽空后,冲伏,冲到0.5的时候,感觉外机出风口,很热,但回气管不凉,我又加了点伏,加到0.6,过了一会回气管刚凉,压说机就停了,风机照转,大家帮我分析分析
作者:
WD40
时间:
2009-6-26 22:53
从外机出风口很热的现象找原因吧.
作者:
晓波电器
时间:
2009-6-26 22:57
我不会修空调,不懂
作者:
嘉豪1234
时间:
2009-6-26 23:47
死脑筋啊 已经外机出风很热了么 内机效果也该好了 如果好就不要加了 可以收钱了 非要加到粗管结露啊
作者:
吉庆家电维修
时间:
2009-6-26 23:50
标题:
回复 4# 的帖子
说的话
作者:
王桂山
时间:
2009-6-26 23:56
加液太多了
作者:
ylc188
时间:
2009-6-27 00:06
加到0.6就太多了,有些机(比如3匹格力管比较长的)外机出管还会有暖暖的感觉哦。但柜机吹出来的冷气很冷,难道这样还要修吗?那就真是所谓的:脱开裤子放屁了。
作者:
云在飘
时间:
2009-6-27 12:26
测一下电流吧!如果低压在0.5时.环境温度35度.工作电流为额定电流.基本正常!如果电流和压力不匹配系统内可能有空气!压力和电流要结合起来看才能加好氟!
作者:
虹佳家电
时间:
2009-6-28 23:17
失败的经验,学习了!
作者:
雄华家电维修
时间:
2009-6-28 23:26
好好学一下以上经验吧
作者:
tangronghua
时间:
2009-6-29 07:26
加液太多了
作者:
哈林の天堂
时间:
2009-6-29 23:25
怪不得有的机子"越修越坏"
作者:
刘风俊
时间:
2009-6-29 23:31
加氟多了,0.4个压即可。
作者:
08阿Q
时间:
2009-6-30 00:09
学习了,我觉得还是测量电流准一些。
作者:
田西强
时间:
2009-6-30 00:46
论坛有你有大家更精彩。
作者:
xsb
时间:
2009-6-30 01:10
加多了,楼主,,,,,,,,,
作者:
guolin313
时间:
2009-6-30 17:24
应该是压缩机过流保护了吧!
看看是不是散热器脏了!有时候我加F宁可少加一点,也怕损坏压缩机!
作者:
热心朋友
时间:
2009-6-30 21:59
为何不测电流呢?修空调第一就该测电流皆可避免不必要的失误,看看8楼的意见是对的
作者:
liuyaoke
时间:
2009-6-30 22:49
加氟多了,0.4个压即可。可能为压缩机过流保护
作者:
weixinting
时间:
2009-7-13 20:22
放氟吧,到0.45。。。。。。。。。。。
作者:
刘风俊
时间:
2009-7-13 22:28
氟加多了,一般0.45左右,另外加氟时,用电流卡表作参考更好。
作者:
小泷
时间:
2009-7-14 11:56
加液得看气温,35度时可加到5Kpa。35以下加到4~4.5Kpa就行了,还得看看外机是否通风不好,
作者:
温州空调维修
时间:
2009-7-14 22:33
注意看电流再加液啊 那样你是加不准液的啊
作者:
永光
时间:
2009-7-24 23:05
有一次修空调是制冷效果不明显,看俩个管子有结露,还是在没压力表试压下加液,加得越多制冷越差,看排气管不结露,压机立马不动弹了,这下完了压机不会烧吧!到店里拿了压力表与钳流表,试压力0。7MP电流很大,从新排掉一布分液体,为0。5左右排气管开始结露,仔仔细细观察外机散热器一片灰蒙蒙的,说到这里大家知道原因吧!看来空调加液不可盲目操作。1看压力表,2测电流
作者:
急河
时间:
2009-7-26 11:01
都是高手.
作者:
杨伦
时间:
2009-7-26 17:29
学习了,以前我加氟只是看压力表为0.5mpa而没有测电流表,读楼上好贴学习了谢谢。
作者:
邹光华
时间:
2009-7-27 02:30
氟加多了,一般0.4左右,另外加氟时,用电流卡表作参考更好。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0