Board logo

标题: 奥克斯空调故障 [打印本页]

作者: 延辉    时间: 2009-7-3 21:47     标题: 奥克斯空调故障

有一台奥克斯柜式空调,100的,工作一段时间就自动停机,故障代码E5,不知何故,如何解决?
作者: 假黑马    时间: 2009-7-3 22:11

要有型号才行,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 延辉    时间: 2009-7-3 22:17

本空调故障代码E5,为压缩机过流,低压保护,低压保护是什么意思呢?
作者: 卜顺心    时间: 2009-7-3 22:54

量量市电多少,测测空调电流
作者: 飞声制冷    时间: 2009-7-3 22:54

1,压机起动或工作时电流过大,将市电电压拉得过低。
2,回气欠压!
作者: 延辉    时间: 2009-7-4 07:31     标题: 回复 5# 的帖子

低压保护是指电压还是系统低压压力呢?该机刚充过氟,不应该是系统压力欠压,是不是电压低呀?
作者: 飞声制冷    时间: 2009-7-4 17:18

       两种都是!刚加了氟不等于不会堵,堵了一样会欠压!这两项都可以开机监测得到!
     普通机型维修主要围绕压缩机正常工作所需的基本条件和参数进行,该机工作一段时间才停,应是自身问题,如管温检测器,控制板之类,有条件的可以与同型机互换试验,这是最简单快捷又准确的方法,不要受那似是而非的E3E4所影响!
作者: 延辉    时间: 2009-7-5 08:41     标题: 回复 7# 的帖子

分析的很有道理,最后还是解决了,把低压压力调的0.4,就没事了,至少到现在还没停机。
作者: 王日华    时间: 2009-7-13 21:35     标题: 格力空调无法遥控开机

问个很菜的问题,一台格力1.5P空调用遥控器无法开机,按室内机的强制工作按钮能够开机制冷,怀疑遥控器坏了,想到隔壁邻居是一样的机型,用该遥控器能够遥控那台空调,遥控器各项功能正常,不知前述那台空调是何故障,请高手不吝赐教!
作者: 温州空调维修    时间: 2009-7-14 22:37     标题: 回复 9# 的帖子

室内机遥控接收板上面的接收头坏了,去买个回来 换上去就好……