Board logo

标题: 288升乘风冷冻柜盘管开机两小时霜结满拉但温度才0.2度特求助大家 [打印本页]

作者: 张火星    时间: 2009-7-4 20:24     标题: 288升乘风冷冻柜盘管开机两小时霜结满拉但温度才0.2度特求助大家

有一冰柜288升换180瓦压缩机及八个的管子盘28米,毛细管一米九空气测得高压压力是12公斤,运行时低压是0.7公斤,开机两小时霜已结满,回气管有露水,但温度只有0.2度,想请教大家,是哪里的问题呀?压缩机是新的。是压缩机太小还是哪里有堵呢?还是其它原因
作者: 锡光    时间: 2009-7-4 20:51

压缩机高低压串气、真空未抽静。F质量差。
作者: 信得    时间: 2009-7-4 21:11

现在好多制冷剂都是改良的,压力大制冷效果差,建议用优质制冷剂试一试,同时过滤器也换新的。
作者: 张火星    时间: 2009-7-5 08:05

此机换过滤器和毛细管重新加氟还是不行,应该不是堵,结霜好不凉且管子不沾手说明蒸发温度低,我想是不是应该加长毛细管呢?但是我原来盘管毛细管一直是用两米左右的效果都不错呀,这个是怎么回事,把我搞晕拉,望大家谈谈自己的看法我应该咋办呢?先谢谢了…
作者: 数字心    时间: 2009-7-5 08:52

原帖由 张火星 于 2009-7-5 08:05 发表
此机换过滤器和毛细管重新加氟还是不行,应该不是堵,结霜好不凉且管子不沾手说明蒸发温度低,我想是不是应该加长毛细管呢?但是我原来盘管毛细管一直是用两米左右的效果都不错呀,这个是怎么回事,把我搞晕拉,望大 ...
如果说管子全部结霜,又不沾手【用湿手摸】。应该是氟加多了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0