标题:
不用真空泵加F22
[打印本页]
作者:
多云
时间:
2009-7-15 11:46
标题:
不用真空泵加F22
不用真空泵时:先拆开高压细管,并打开高压阀;接好氟瓶及加氟管(接低压阀加液咀),开启加氟阀,拆开低压连接粗管,将低压阀门接管口用铜帽封住,开启低压阀和压缩机,此时从氟瓶到压缩机被抽真空,气体从高压阀排出;当高压阀口无气体排出时,为了让压缩机出口至高压阀段的空气排出(其中包括冷凝器),不停机开启氟瓶阀(2-3秒钟即关闭),让氟气将这段管内的空气逸(冲)出,待氟气即将排完时关闭高压阀,仍然在开机中定量加氟至标准量(氟瓶倒置,可用秤计量),当达到标准量时(适当多注20-30克,以备排空气用)即关闭加液阀后停机,关闭低压阀,拆除加液管和低压阀帽;将低压粗管和高压细管都连接好,先把高压细管接口旋紧,全开高压阀,松开些低压粗管接口,让氟气将室内机及连接管内的空气都逸(冲)出,5-6秒钟后再旋紧低压粗管接口,全开低压阀,用洗洁净发泡水检漏合格后开机。
作者:
老由维修
时间:
2009-7-15 12:04
朋友你这是修空调把,维修经验描述的挺
详细,好经验学习了,感谢分享!
作者:
昨日再来
时间:
2009-7-15 14:06
这个方法适合外出没有带真空泵用。
我说说我的办法:把高低压管都卸掉,开机,四通阀的控制一端接到压缩机桩头,人为切换到制热状态,此时把氟瓶接到空调高压管完成自身抽空,加氟。
作者:
海易都
时间:
2009-7-24 22:46
我想还是抽真空为好,咱们别的不说还是为环保考虑一下吧,我们的地球越来越热了。20%都是我们空调维修工作的孽
作者:
琳枫
时间:
2009-8-4 20:07
真的挺好,要不修理拿着真空泵太不方便
作者:
yeuwei
时间:
2009-8-4 22:29
因为平时外出不是时时都会带着真空泵的。楼主的方法确实是好方法,值得推荐。
作者:
四季沐歌
时间:
2009-8-5 00:56
这方法真的很不错,我已用了几年了
作者:
dht笑天
时间:
2009-8-5 08:07
这个方法不错,学习了。
作者:
阿祥家电
时间:
2009-8-8 15:03
我平时都是这样搞的。
作者:
龚晓军
时间:
2009-8-8 15:51
学习了。谢谢楼主。
作者:
荒野无灯
时间:
2009-8-9 23:32
楼上说的方法都可以用。
作者:
哈林の天堂
时间:
2009-8-9 23:38
自身抽真空要把握时间,详细一些更好。
作者:
cqgg-123
时间:
2009-8-10 07:16
不错,支持一下
作者:
海军电器修理
时间:
2009-8-10 08:14
这方法我也经常在用,不错,主要就是方便,浪费点F没关系,时间就是金钱!