标题:
空调维修!!!
[打印本页]
作者:
孟祥杰
时间:
2009-7-20 10:46
标题:
空调维修!!!
修一宾馆的空调,内风机转,外机不工作,2P吊顶式的,查线路发现零线烧断,重新接好后试机一切正常,过了两天,总台打电话过来说又不行了,这回来查发现线又被烧坏.接好后试,用电流表量其电流渐渐往上升。线很热,过会压机就不转了.压力也在上升。放药水一半再试机,电流达到8.6左右正常,一切OK!试机半小时屋里有凉气.维修结束.在此提醒同行,维修完后试机很重要.
作者:
发现
时间:
2009-7-20 11:23
真是高手,放水修好机器,高人啊!!!
作者:
清烟飞雪
时间:
2009-7-20 16:44
我还没遇到过这样的怪事,接线也要放水?
作者:
田西强
时间:
2009-7-20 19:08
是不是电压不足引起的故障?应测电压看看!
作者:
ylc188
时间:
2009-7-20 21:02
(放药水一半再试机,电流达到8.6左右正常,一切OK!)什么意思?看不懂。维修完后试机这是一定要的,不说维修,装一样要试机。
作者:
hncdzch
时间:
2009-7-20 21:23
路过看看,顺便学习一下,谢谢!
作者:
xiaogu
时间:
2009-7-20 21:29
保护电路哪去了?放药水。多出来的药水是哪来的?搞不懂!!!试机时必须的。加雪种不是简单的事
作者:
孟祥杰
时间:
2009-8-6 12:07
此机以前被别人修过,我第一次修只是接线,大意没好好试,原想是放完氟空载试机的,放了之后它竟好了.
此机空调板不是原装的,是那种水货板.
作者:
xici88
时间:
2009-8-7 00:03
难道是头一个维修员把F加多的缘故吧?
那也不至于烧线啊,,
反正弄好就OK了,呵呵
作者:
刘风俊
时间:
2009-8-9 07:03
你幸运,放了弗就好了。昨天本人修了一天,才挣了30元。
作者:
临城修理
时间:
2009-8-9 07:07
原帖由
刘风俊
于 2009-8-9 07:03 发表
你幸运,放了弗就好了。昨天本人修了一天,才挣了30元。
修空调收30,还是免费做个人情吧!上门费都不够哦!老兄!
作者:
zrm.jiadian
时间:
2009-9-7 18:48
维修之后一定要试机,测量相关电参数,那样是对自己负责也是对用户负责。省得返工。。。。。浪费人力物力!!
作者:
yhj
时间:
2009-9-8 02:28
线都烧断了,压机还没保护,那你那个线用得也太省了吧
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/)