Board logo

标题: 格力KFR-32GW(3255)F开机要40多分钟外机才工作》, [打印本页]

作者: 新手0000    时间: 2009-7-21 14:05     标题: 格力KFR-32GW(3255)F开机要40多分钟外机才工作》,

格力KFR-32GW(3255)F开机要40多分钟外机才工作》,温度调到20度。外机工作时电流是7.7A.不一会(大约几分钟外机就停止运转,电流0.4A)没有修过变频机特来请教!压缩机旁100UF电容正常.
作者: WD40    时间: 2009-7-21 14:37

外机工作时电流是7.7A已不正常了.
作者: 李高峰    时间: 2009-7-21 15:52

变频机  开机电流大约就在7A    压力为0.3左右   工作再升频状态

看看传感器
作者: 李高峰    时间: 2009-7-21 15:56

变频机  开机电流大约就在7A    压力为0.3左右   工作再升频状态

看看传感器
作者: 新手0000    时间: 2009-7-21 23:15

我把原机的外风扇电容2.5UF取下测量只有2.1UF,换上个3UF(实际测量只有2.8UF)。压缩机100UF的也换了.我放了部分R22.现在的故障是开机1个多小时启动外机,电流4.5A,不一会就是6A多,在4.5A时低压压力0.5MP左右.电流在6A多的时候压力是0.4MP,然后压缩机马上就保护停机了,不一会外风机也停了.现在我怀疑是不是压缩机问题!
作者: wnhyhs123    时间: 2009-7-22 08:19

期待结果中    期待结果中
作者: 新手0000    时间: 2009-7-22 22:23

今天又修理了一下,我换了室内感温头,外机启动要比以前快了。但是压缩机工作时测量模块输出的线电流在8A左右,室内机到外机的电源线是4.5A左右。不一会就压缩机温度升高控制板保护,外风机一会也听停了。我索性把压缩机的三根线拔下,开机启动30多分钟外风机都没有停。明天的我打算判断是压缩机问题还是模块问题。(具体操作是:用3个200W的灯泡做成Y型分别接在模块上,通电看能亮多久,假如能正常亮很久证明是压缩机问题。反之模块问题,不知道此方法能不能行之有效)
作者: 新手0000    时间: 2009-7-23 23:21

我今天接了3个200W的灯泡试机,有10来分钟灯泡亮了,大约亮了30多分钟,我用遥控关机室内机关了,但是室外风机和3个200W的灯泡关不掉。测量室内信号到外机信号有0-5V的交流在变化。(不知道正常不)。灯泡亮证明压缩机或者系统有问题。但是遥控控制不到外机越偶是个问题.今天又接手一台一样机型的机器,把电源模块换在现在的这台机器上,接200W三个灯泡Y型接法,等了1个多小时灯泡都没有亮。测量信号电压在0-12V之间变化。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0