Board logo

标题: 澳柯玛2匹柜机制冷差?? [打印本页]

作者: yrj杰少    时间: 2009-8-6 08:43     标题: 澳柯玛2匹柜机制冷差??

一台2匹的澳柯玛柜机,风口冷但是达不到效果,检查外机,手摸大管冷小管只是凉不正常啊!!接压力表6斤,电流9A,应该正常吧,摸散热网温度也没问题,该机没动过,应该不会管弯了,我估计会不会是压缩机电容又或者是压缩机性能问题,小弟维修白点不多,恳请各位指教一下.
作者: yrj杰少    时间: 2009-8-6 10:41

现在论坛太缺人气啦!!!!!!!!!!!!!
作者: yrj杰少    时间: 2009-8-6 12:54

版主能否帮忙解答一下吗???
作者: xici88    时间: 2009-8-6 23:54

冷气不足,一般都是内机滤网脏了,还有电压,温度设置高了,其次就是空调故障,接压力表接近5个气压(现在),,查管路有无瘪,,室外机后面有无灰尘,遮挡物,,外机风扇转速缓慢等等,,,。