标题:
制冷系统堵塞
[打印本页]
作者:
XID2006
时间:
2009-8-27 17:49
标题:
制冷系统堵塞
有个问题跟大伙研究一下,制冷系统堵塞时运行电流是偏高还是偏低呢?为什么?
作者:
临风
时间:
2009-8-27 18:22
1#
XID2006
偏低
作者:
正大家电
时间:
2009-8-27 18:23
电流偏低,因为制冷剂不参与循环了,相当于负载轻了,电流就降下来了。就像没有上机的压缩机,你用手堵住回气管和工艺管电流也是下降的。
作者:
名誉家电
时间:
2009-8-27 18:27
偏底,因为它根本没有互在
作者:
智强家维
时间:
2009-8-28 06:19
堵住管路运转,等于电机堵转,电流肯定上升!
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-8-28 09:34
高压堵在进冷凝器前,电流会比正常高;堵在其它的任何部位时,电流只会低。
作者:
sgshenyong
时间:
2009-8-28 09:51
电流偏低,因为制冷剂不参与循环了,相当于负载轻了,电流就降下来了。就像没有上机的压缩机,你用手堵住回气管和工艺管电流也是下降的。
正大家电 发表于 2009-8-27 18:23
没错,堵塞就等于没有负载,电流就变小。
作者:
志明家电
时间:
2009-8-28 10:08
负载减轻、电流减小。过滤器和毛细管堵,不会产生堵转。
作者:
XID2006
时间:
2009-8-28 11:57
多谢各位前辈的回答,现在我想借这个机会发点啰嗦,请各位指引一下路,我现在的工作是作为乙方帮单位维保空调,我不知道是自己的专业不够呢还是经验不足,甲方负责人了听一些搞售后的话,电流偏高、压缩机保护不是系统堵就是雪种不足,从来不考虑压力偏高、散热器脏、空调老化、压缩机不行等问题,我真搞不明白这些妙论是从哪里学来的,搞的我有点糊涂,现在又不能违背他的意思,跟他说多两句就说就是不给他面子,造成我们很多不必要的工作,请各位前辈指引一下,我应该怎么跟甲方沟通?
作者:
张庆福
时间:
2009-11-29 16:19
你修你的,让他说他的
作者:
xuchengqun
时间:
2009-11-29 22:06
是个难题,维修之道,做人之道。参在一起不好办啊。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0