Board logo

标题: 急救!乐声空调CS-G90KW一分钟后出现H11 [打印本页]

作者: 超级撒亚人    时间: 2009-9-5 22:10     标题: 急救!乐声空调CS-G90KW一分钟后出现H11

本帖最后由 超级撒亚人 于 2009-9-5 22:15 编辑

乐声变频空调CS-G90KW大概开机一分钟后出现H11。闪定时灯..在一分钟内。内机运行正常..外机有电到不起动。。请问各位师傅这空调。问题出自那里?
作者: 荒野无灯    时间: 2009-9-5 22:35

内外机通信故障、外机压力传感器、温度传感器等。仔细检查。
作者: 超级撒亚人    时间: 2009-9-5 23:08

内外机通信故障。。指的就是传感器等保护的东西??那几个传感器的阻值是多少??
作者: yeuwei    时间: 2009-9-5 23:43

先检查线路有没有被老鼠啃线,然后再检查各个传感器的电阻值,一般的传感器电阻是5K或10K,也有些用15K的。
作者: 超级撒亚人    时间: 2009-9-9 14:46

各电阻值无异常。。室内到室外机有四条线。。有三线系火线零线电源+地线。还有一条是什么输送线。电压是多少??是直流电压吗??有什么作用?




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0