Board logo

标题: 空调低压管为什么接霜 [打印本页]

作者: f7898073    时间: 2009-9-29 08:47     标题: 空调低压管为什么接霜

今天上门维修一台格力冷静王空调,制冷效果差,低压管接霜.
      挂压力表发现压力偏低,但检查电流正常,判断不是制冷剂少的问题.后仔细检查发现蒸发器特脏,如是拆下内机,清洗蒸发器后安装,试机一切正常.
作者: 天涯寻访    时间: 2009-9-29 09:07

[quote][/quote]
作者: 马哥制冷    时间: 2009-10-3 01:46

低压管结霜:
1.缺冷媒。
2.室内机转速低。
3.室内蒸发器阻塞。
4.连接管折瘪。
不对之处请大家指点!
作者: 马哥制冷    时间: 2009-10-3 01:56

滤尘网脏,不是故障吧!
叫用户自己清洗好了。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0