Board logo

标题: 高压进网作业试题 [打印本页]

作者: 王宇宙    时间: 2009-10-2 19:19     标题: 高压进网作业试题

一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分)
1、 电力系统中的变电、配电、(C)三个部分称为电力网。
A. 用电 B. 发电 C. 送电
2、 35KV及以上三相供电电压允许偏差为额定电压的(A)。
A. ±7% B. ±10% C. +7%,-10%
3、变压器一、二次侧感应电势之比可以近似地认为等于( C)之比。
A. 一、二次侧电流最大值
B. 一、二次电压最大值
C. 一、二次电压有效值
4、变压器的额定电压是指变压器的(B)。
A. 额定相电压 B. 额定线电压 C. 最大电压
5、变压器的电源电压一般不得超过额定电压的(B)。
A. ±3% B. ±5% C. ±15%
6、当电力系统或用户变电站发生故障时,为保证重要设备的连续供电,允许变压器(C)过负载运行。
A. 长时 B. 最大 C. 短时
7、容量在630kVA及以上的变压器,且无人值班的,每周应巡视检查(A)。
A. 一次 B. 两次 C. 三次
8、变压器的储油柜通过(C)与大气相通。
A. 冷却装置 B. 气体继电器 C. 吸湿器
9、如果变压器铁芯采用的硅钢片的单片厚度越薄,则(C)。
A. 铁芯中的铜损耗越大
B. 铁芯中的涡流损耗越大
C. 铁芯中的涡流损耗越小
10、变压器二次侧(B),一次侧与电网断开时的调压称为无励磁调压。
A. 带负载 B. 不带负载 C. 短路
11、电流互感器是将(C)中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准的小电流。
A. 低压系统 B. 直流系统 C. 高压系统
12、绕组Dd联接的三相变压器的一次侧的额定电流等于(B)。
A. 变压器额定容量除以一次侧额定电压的 倍
B. 变压器额定容量除以一次侧额定电压的 倍
C. 变压器额定容量除以二次侧相电压的3倍
13、 触头间恢复电压是指触头间电弧(C)后外电路施加在触头之间的电压。
A. 重燃 B. 彻底熄灭 C. 暂时熄灭
14、高压开关柜的五防连锁功能是指(B)。
A. 防误分断路器,防误合断路器,防带电拉合隔离开关,防带电合接地刀闸,防带接地线合断路器
B. 防误分合断路器,防带电拉合隔离开关,防带电合接地刀闸,防带接地线合断路器,防误入带电间隔
C. 防误分合断路器,防带电拉隔离开关,防带电合隔离开关,防带电合接地刀闸,防带接地线合断路器
15、相与相之间通过金属导体、电弧或其他较小阻抗连接而形成的短路称为(C)。
A. 单相短路 B. 两相接地短路 C. 两相短路
16、FN3-10R/400是10KV(C)的型号。
A. 隔离开关 B. 断路器 C. 负荷开关
17、 SF6断路器新装后,应每(B)个月测量一次含水量。
A. 1 B. 3 C. 6
18、KYN××800-10型高压开关柜利用(A)来实现小车隔离开关与断路器之间的连锁。
A. 电磁锁 B. 程序锁 C. 机械连锁
19、与双柱式隔离开关相比,仰角式(V形)隔离开关的优点是(C)。
A. 操动机构简单、占用空间小 B. 重量轻、操动机构简单 C. 重量轻、占用空间小
20、 更换RN2型熔断器熔丝时,熔丝的材料、截面、长度和电阻均应符合要求,否则会在熔断时(A)。
A. 产生危险的过电压
B. 造成指示熔体不能熔断
C. 可靠喷射灭弧
21、KYN××800-10型高压开关柜小车室(B)设有悬挂小车的轨道。
A. 上部 B. 中部 C. 下部
22、GW4-35/2000表示(A)。
A. 额定电流为2000A的户外隔离开关
B. 额定电流为35KA的户外断路器
C. 额定电流为4KA的户外隔离开关
23、直线杆塔用符号(A)表示。
A.Z B.N
C.J D.D
24、钢筋混凝土杆属于(B)
A.木杆 B.水泥杆
C.金属杆 D.直线杆
25、(B)的作用是将悬式绝缘子组装成串,并将一串或数串绝缘子连接起来悬挂在横担上。
A.支持金具 B.连接金具
C.接续金具 D.保护金具
26、10kV及以下架空线路耐张段的长度不宜大于(A)。
A.2km B.3km
C.4km D.5km
27、在中性点不接地系统中发生单相金属性接地时,接地相对地电压为(A)。
A. 0 B. 相电压 C. 线电压
28、 最适合用于保护绝缘要求较低的旋转电机的阀型避雷器是(C)。
A. FCZ型 B. FS型 C. FCD型
29、采用微机综合自动化的变电所,其继电保护均采用(A)。
A. 微机保护 B.集成电路保护
C. 晶体管保护 D.电磁继电器保护
30、以下各电气设备中(C)属于二次设备。
A. 电流互感器 B.避雷器
C. 断路器控制开关 D.变压器
31、电流流过人体,造成对人体的伤害称为(C)。
A.电伤 B.触电
C.电击 D.电烙印
32、当带电体有接地故障时,(B)可作为防护跨步电压的基本安全用具。
A.低压试电笔 B.绝缘鞋
C.标识牌 D.临时遮栏
33、高压验电器的电压等级应(A)被试设备的电压等级。
A.相等 B.高于
C.低于 D.均可
34、220V/380V低压系统,遭受两相电击时,加在人体的电压约为(B)。
A.220V B.380V
C.10kV D.35kV
35、工作票签发人员名单应(A)。
A. 书面公布 B.领导认可
C. 口头任命 D. 上级电话指示
36、在高压电气设备(包括线路)上工作,需要全部停电或部分停电时应使用(A)。
A. 第一种工作票 B.第二种工作票
C. 口头指令 D. 倒闸操作票
37、绝缘站台台面边缘不超出绝缘瓶以外,绝缘瓶高度不小于(B)。
A.5cm B.10cm
C.15cm D.20cm
38、几个工作班一起工作,且共用一张工作票,则工作票由(C)收执。
A. 运行值班人员 B.工作票签发人
C. 工作许可人 D. 总工作负责人
39、人体对直流电流的最小感知电流约为(B)。
A.0.5mA B.2mA
C.5mA D.10mA
40、(D)是指工作间断、工作转移和工作全部完成后所作的规定。
A. 工作票制度 B.工作许可制度
C. 工作监护制度 D. 工作间断、转移和终结制度
二、判断题(正确的选是,错误的选否,每题1分,错判或不判为0分,总计36分)
1、 供电负荷是指用户在某一时刻对电力系统所需求的功率。(x)
2、 电力系统中有一点直接接地,电气设备的外露可接近导体通过保护接地线接至与电力系统接地点无关的接地极,此系统称为TT系统。(√)
3、变压器的一次绕组就是高压绕组。(×)
4、变压器是一种静止的电气设备。(√)
5、将两台或多台变压器的一次侧和二次侧绕组分别接于公共母线上,同时向负载供电的变压器的连接方式称为变压器的并列运行。(√)
6、变压器的电压高,一般其容量一定小。(×)
7、变压器的相数一般分为单相和三相两种。(√)
8、三相变压器绕组为Dd联结时,绕组电流乘以 就等于线电流。(×)
9、电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率。(√)
10、仪用互感器包括电压互感器和电流互感器两种。(√)
11、在大型变压器中,采用强迫油循环风冷却器时,冷却器中的冷却介质是风。(√)
12、 GN22-10/1000代表22KV户内隔离开关。(×)
13、断路器对电路故障跳闸发生拒动,造成越级跳闸时,应立即将拒动断路器脱离系统并保持原状。(×)
14、电气设备的状态可分为试验、备用、检修3种。(×)
15、FN3-10R/400型负荷开关的灭弧装置由绝缘气缸和喷嘴构成。(√)
16、电磁操动机构的操作电源既可以是直流电源也可以是交流电源。(×)
17、真空断路器的灭弧室绝缘外壳采用玻璃时,具有容易加工、机械强度高、易与金属封接、透明性好等优点。(√)
18、真空断路器的巡视检查中可不必检查真空灭弧室。(×)
19、造成高压电容器组发出异常声响的主要原因之一是内部发生过电压。(√)
20、SF6气体的绝缘能力是空气的100倍。(x)
21、为防止避雷线与大地发生短路,避雷线与大地之间具有较好的绝缘。(×)
22、位于线路首端的第一基杆塔属于终端杆,最末端一基杆塔也属于终端杆。(√)
23、电力电缆停电超过一个月但不满一年时,必须做标准预防性试验。(×)
24、横担定位在电杆的上部,用来支持绝缘子和导线等,并使导线间有规定的距离。(√)
25、 为防止直接雷击电力设备,一般多采用避雷针和避雷线。(√)
26、发生谐振过电压时 ,电压互感器铁心严重饱和,常造成电压互感器损坏。(y)
27、采用GL型继电器构成的电流保护动作后必须经过中间继电器启动跳闸回路。(√)
28、我国规定的直流安全电压的上限为72V。(×)
29、用于直接接触电击防护时,选用剩余电流动作保护器时,其额定动作电流不超过50mA。(×)
30、绝缘杆应存放在潮湿的地方,靠墙放好。(×)
31、在高压带电设备上,辅助安全工具可作为基本安全用具使用。(×)
32、由于电流的热效应、化学效应和机械效应对人体的外表造成的局部伤害称为电击。(√)
33、电对人体的伤害,主要来自电流。(√)
34、高压验电器验电时应首先在有电的设备上试验,验证验电器良好。(√)
35、电灼伤一般分为接触灼伤和电弧灼伤。(√)
36、倒闸操作票由监护人填写。(×)
三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意,每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分,总计16分)
1、人体电击方式有(A、C、E、F)。
A.两相电击 B.直接接触电击
C.跨步电压电击 D.间接接触电击
E.接触电压电击 F.单相电击
2、高压熔断器在电路通过(B、C)时熔断,以保护电气设备。
A. 正常工作电流 B. 过负荷电流 C. 短路电流 D. 空载电流
3、开断(A、B、C)时,由于开关设备的灭弧能力不够强,在开断时触头间有可能发生电弧重燃引起操作电压。
A. 空载变压器 B. 高压空载长线路 C. 空载电容器 D. 高压电动机
4、安全牌分为(A、B、c、D)。
A. 禁止类安全牌 B.警告类安全牌
C.指令类安全牌 D.允许类安全牌
5、电击伤害,按电流通过人体时的生理机能反应和对人体的伤害程度,电流可分为(A、c、D)几类。
A.感知电流 B.持续电流
C.致命电流 D.摆脱电流
6、架空电力线路验电时应注意(A、D、F)。
A. 先验低压,后验高压 B.先验高压,后验低压
C. 先验远侧,再验近侧 D. 先验近侧,再验远侧
E.先验上层,再验下层 F.先验下层,再验上层
7、下列(B、D、E)是一般防护安全用具。
A. 验电器 B.标识牌
C.绝缘手套 D.临时遮栏
E.携带型接地线 F.绝缘垫
8、 以下设备中,属于一次设备的是(A、B、D)。
A. 隔离开关 B. 主变压器 C. 操作电源 D. 高压断路器
四、案例分析题(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意,每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分,总计8分)
1、某高压电容器的保护熔断器突然熔断,正确的处理办法是(B)。
A. 尽快更换熔体恢复送电
B. 尽快查明原因再确定处理方案
C. 将熔断器两端短接立即恢复送电
2、一台三相电力变压器:额定容量SN=500kVA,额定电压U1N/ U2N =10/0.4kV,高、低压边绕组均为Y连接,其低压侧的额定电流是 (B)。
A.28.87A B.721.7A C.1250A (提示 =1.732)      电工论坛-电气交流论坛-电工学习交流网_电工网 http://bbs.lllddz.com/,本贴地址:http://bbs.lllddz.com/thread-12077-1-1.html




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0