作者: 金东方    时间: 2009-11-6 15:02     标题: 冰柜回霜的问题

昨天修一6门冰柜。风冷的。换的1匹空调压缩机。低压20,温度-15度回霜到压缩机上,大家讨论一下怎么办
作者: 杰兴    时间: 2009-11-6 15:16

有啥好讨论的,制冷剂多了.
作者: 纵横维修    时间: 2009-11-6 15:26

弗多就这样,,,,,,,,,,,,
作者: 荒野无灯    时间: 2009-11-6 15:28

低压20?????谁教你的????这样不行的
作者: xiaogu    时间: 2009-11-6 16:23

没事,最多一个压机报废
作者: 长海家电    时间: 2009-11-6 16:29

1# 金东方
这个问题是你自己给自己挖的坑,什么压力20,那本书或哪个老师给你传授的知识。非常简单.你把冷媒放掉一些就好了。
作者: 张树生    时间: 2009-11-6 16:32

    赶快放掉一些制冷剂吧!要不然压机要报废了.低压压力在0.5--0.8就差不多了.
作者: 金讯家电    时间: 2009-11-6 19:02

冷媒太多也会坏机,还是放点好。
作者: 治明    时间: 2009-11-8 20:12

冷媒过多,赶快放掉,不然完了,只要回气管微微水珠就行了。
作者: keke76818    时间: 2009-11-8 20:21

你把冷媒放掉一些就好了
作者: zhang师傅    时间: 2009-11-8 20:31

I服了YOU,我无语。
作者: 5ok77810    时间: 2009-11-9 10:19

这也叫问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 梅峰峰    时间: 2009-11-9 10:27

药水不要钱啊,拼命加,  要有环保意识
作者: lxmlxm    时间: 2009-11-9 10:29

冷媒加多了,放一点就好了
作者: 阿龙德龙    时间: 2009-11-9 10:33

雪种过多、还有你用的什么压力表