标题:
一新装空调3小时后,压机跳过热保护
如何解决,R22够,5KG/CM 室外风扇转速正常,安装没问题,刚才以为有空气,放掉,抽空不行,是不是压机不行了,刚装的哦。
作者:
威力维修
时间:
2009-11-7 20:26
是不是管子弄瘪了啊
作者:
荒野无灯
时间:
2009-11-7 20:32
新空调,装时管道内进了颗粒状东西了吧。
过热保护:
1:无氟。2:高压过高。3:润滑油太少。4:吸气口堵
放掉,抽空不行,是不是压机不行了
。测电流判断是否是压机问题
你也没说制热是否正常
作者:
wfywkwxf
时间:
2009-11-7 20:39
电流正常,管查了,没瘪
作者:
马哥制冷
时间:
2009-11-7 23:07
制冷模式0.3mp压力就可以认为不缺氟,但转换为制热时,低压变为高压,此时一般不得低于1.5mp表压力。
你阀门是否没有开足?配合测量电流一般能解决问题。祝你成功!
作者:
新手操烙铁
时间:
2009-11-7 23:22
这个也要看情况的,我原来就遇到过这种情况,检测都是压力电流风扇转速都是正常的,结果就是一个小热保护器有问题。还了就可以了
作者:
赖大
时间:
2009-11-8 02:12
是不是电压太低呀?我装过一台也是这样.
作者:
精通家电
时间:
2009-11-8 07:17
电压太低
作者:
xiaogu
时间:
2009-11-8 07:26
还有个最简单的也是最容易漏掉的,启动时候量启动电压
作者:
wfywkwxf
时间:
2009-11-9 00:06
顾客要换机,换机就没事了,是压机不行了,在店换了个压机,就没事了
作者:
龙浩源
时间:
2009-11-19 19:33
啊是这么回事啊
作者:
su33688
时间:
2009-11-22 20:24
电压太低 了吧!!!!!!!!!!!!!!111
作者:
诚誉家电田
时间:
2009-11-25 19:35
1.F压太高2.压机有问题
作者:
zrm.jiadian
时间:
2010-3-8 10:37
那么垃圾的压缩机??真没见过?是啥牌子的??
作者:
qianshua
时间:
2010-3-8 12:13
什么牌的,“运气好”被你遇上了。
作者:
府前家电
时间:
2010-3-8 12:36
什么牌子的 质量这么差啊
作者:
黄金胜
时间:
2010-3-8 21:45
路过,学习了!
作者:
小柳家电
时间:
2010-3-12 22:25
电源......................
作者:
苏常空调
时间:
2010-3-13 20:51
我也碰到过的,新机压缩机坏