Board logo

标题: 志高空调5分钟停机,保护或是故障? [打印本页]

作者: 纵横维修    时间: 2009-11-17 16:49     标题: 志高空调5分钟停机,保护或是故障?

本帖最后由 zt1141 于 2009-11-18 19:02 编辑

志高空调不管制热或制冷【人为给室温传感器加热】运行5分钟左右室外机停机,室内风机只在刚开机时运行2秒左右停机不转,此时运行灯闪烁,定时灯亮,室外机停,像是保护了,检查室内风机供电正常,更换过环温及盘管传感器,请问大侠是否为风机坏,怎样进一步确认?风机坏会保护吗?如何查?????????????谢谢
作者: xiaogu    时间: 2009-11-17 16:50

内风机坏会保护的,购买的时候注意有电子调速和普通之分
作者: 金东方    时间: 2009-11-17 16:55

给风机单独加电却定一下
作者: 毛球    时间: 2009-11-17 16:55

1# 纵横维修
是新科的吧
作者: 陈玉锋    时间: 2009-11-17 17:44

1# 纵横维修[/人工排除法一一排除先拔传感器 在内风机  拔了有代码显示的  显示那个对上就是那个坏了
作者: dikai    时间: 2009-11-17 18:26

毛球,你啥眼神呀
作者: 纵横维修    时间: 2009-11-18 10:58

谢谢以上各位,我试试,,,,,,,
回5楼,是老机子,只有指示灯没有显示屏的
此风机有6根线,黑红接电容,三根是调速的,还有一根是反馈的吗?请告之
作者: 阿龙德龙    时间: 2009-11-18 12:34

还有一根热报护
作者: liujiqing    时间: 2009-11-18 12:53

检查一下室内机板上各传感器接口电压是否正常,特别是有瓷片电容的,要注意是否瓷片电容漏电使控制板收到错误信号保护停机。
作者: 燕玉    时间: 2009-11-18 17:36

请不要乱出点子!好吗!!{【人为给室温传感器加热】运行5分钟左右室外机停机,室内风机只在刚开机时运行2秒左右停机不转,此时运行灯闪烁,定时灯亮,室外机停}
1号一定是打制冷了
是保护了!!!人为给室温传感器加热室外机运行5分钟管温感温头感觉温度与现环境设定温度不符机子肯定保护。
保护了风机当然不转
作者: 燕玉    时间: 2009-11-18 17:40

如果是老式有启动电容那种的可直接给风机加电
作者: zt1141    时间: 2009-11-18 18:58

我今年夏天也遇到了一个和你类似的问题,运行几分钟或更长时间后停机。我换过外机中的压机风机电容、加氟、检测电压、清洗冷凝器均不能解决问题,几乎要怀疑压机问题了。最后发现一个规律,首先是外机的风机停转十几秒后压机停止工作,内机还在运行就没冷气。最后经过仔细比对发现风机烫手厉害,最后要停时整机电流加大近1A左右停机,最后判断是冷凝器风机坏,更换后OK!
    你这个还要留意检查室内风机的启动电容!
作者: 威力维修    时间: 2009-11-18 19:05

是带调速的电机,那里面就没有霍尔传感器,那在电路上就有一个过流保护系统,你把电机拆下,接一只15W的灯泡,如好了那就是电机问题,反之测是过流电路问题
作者: 纵横维修    时间: 2009-11-20 20:05

谢谢,改天去再去看看
作者: 临城修理    时间: 2009-11-21 17:51

给你个代码自己看下志高空调故障代码




志高2、3、5匹柜式

定时 温度灯定时  温度灯故障原因
                         12-----29  1----18 室外故障(压机或外风机坏,系统少氟)
                         11-----28  1----18  室内环温损坏(环温正常,测电路板坏)
                         10-----27  1----18 室内管温损坏(管温正常,测电路板坏)
                         8------25  1----18 压机过流保护或电源电压低
                         7- ----24   1----18 过热、结霜保护,内风机坏、过滤网脏

志高KFR-25GW/BZ分体

  定时灯 运行灯 故障原因
                        亮 闪1次/8秒 室内管温传感器故障
                        亮 闪2次/8秒 室内环温传感器故障
                        亮 闪6次/8秒室内风机故障

                  注:适用机型 KFR-25GW/B  KF-25GW/D

志高285、325LED变频空调室外故障

  睡眠、定时灯(黄)闪亮 运行灯(绿)闪亮 故障原因
                        闪1次/8秒 室外环温温度传感器故障
                        闪2次/8秒 室外管温温度传感器故障
                        闪4次/8秒压缩机排气管温度传感器坏
                        运行灯(绿)亮 睡眠、定时灯(黄)闪亮故障原因
                        闪1次/8秒OPM变频模块保护
                        闪1次/8秒压缩机过流保护
                        闪1次/8秒系统少氟或压机过热
                        运行灯(绿)亮  睡眠、定时灯(黄)闪6次/8秒室内外通讯故障

志高3GJ、5GJ柜式

定时灯显示小时,其它灯灭 故障原因
                        12小时 室外故障(电线错反相管温不良)
                        11小时 室内环温故障或电路板损坏
                        10小时 室内管温故障或电路板损坏
                        7小时 过热、结霜保护、内风机坏、过滤网脏
                        外板上LD1、LD2闪亮 三相电源相序错或电源缺相
                        外板上LD3闪亮室外管温温度传感器故障
                        外板上LD5闪亮过热保护
                        外板上LD4闪亮低压保护
                        外板上LD6闪亮过热保护
                        外板上LD7闪亮室外机排气管热保护

志高285、283、325、418LED电路板空调

定时灯(黄色) 运行灯(绿色) 故障原因
                        亮 闪1次/8秒 室内管温温度传感器故障
                        亮 闪2次/8秒 室内环温温度传感器故障
                        闪5次/8秒亮室外风机故障
                        亮闪6次/8秒 室内风机故障

志高285、283、325LED电路板空调

  定时灯(黄色)运行灯(绿色) 故障原因
                        亮 闪1次/8秒 室内管温温度传感器故障
                        亮 闪2次/8秒室内环温温度传感器故障
                        闪3次/8秒亮室内风机故障
                        闪5次/8秒亮室外机故障
作者: 纵横维修    时间: 2009-11-24 11:05

非常感谢讨论,帮助,支持的各位师傅们,我更换风机就OK了,,,,,,,,,,
作者: 李高峰    时间: 2009-11-26 18:58

如果内风机有反馈  看看也可能这有问题
开机转说明风机正常
作者: 杨祖海    时间: 2009-11-26 19:26

10#说的对,我同意他的说法。。。。。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0